22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv一般采用什么主接线方式
10kv
变电站的电气
主接线
有几种
形式
?
答:
10/0.4kv变电所的电气主接线基本形式:(一)有母线接线
1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互...
降压变电所电气部分设计中
主接线
方案
的
选择
答:
进行经济技术分析:(1)110KV母线选择双母线接线
。由于所共35KV和10KV都为Ⅰ、Ⅱ类负荷供电要求高,为了保证供电的可靠性和灵敏有性所以选择双母线接线形式;(2)35KV选择单母分段接线。对于35KV电压侧,因为待建,同时负荷采用双回线供电且采用手车式开关变电所35KV有Ⅰ、Ⅱ类负荷。Ⅰ类负荷50%,Ⅱ...
说明热电三期
10KV
系统
主接线
运行
方式
答:
热电厂在电力用户附近,
所以一般有发电机电压母线(10kv)
,由于电压较低,以及目前一般使用抽屉式开关柜,断路器检修、更换方便,所以,10kv母线一般采用单母线或单母线分段的接线。
求
10KV
双独立变压器,低压母线分段供配电
主接线
图及相关数据!越详细越 ...
答:
1、一般10kV可以选用单母线断路器分段接线
,这种接线方式简单、直观、常见、价格低,维护方便;2、二台变压器,可一主一备,也可二台同时运行,灵活多样;3、0.4kV同样采用单母线断路器分段,同时每段母线设电容器一组,已满足无功功率就地平衡的的要求;4、主接线图如附图,参数需要根据你的负荷情况...
10KV
供电
答:
单母线分段主接线
,双电源互为暗备用:这种接线方式正常的运行方式是,两路电源正常各供一段母线,当其中有一路电源失电,另一路自动投入带上全部负荷。医院一级负荷,国家有标准,供电公司应该批准这种方式。
下面有关35~1
10kV
变电站电气
主接线的
表述,哪一项表述与规范要求不一...
答:
C项,第3.2.4条规定,35kV~66kV线路为8回及以上时,
宜采用双母线接线
。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。D项,第3.2.5条规定,当变电站装有两台及以上主变压器时,6~10kV电气接线宜采用单母线接线,分段方式应满足当其中一台主变压器停运时,有利于其他主变压器的负荷分配的要求。
...电源进线2回,35kV:远期出线8回,
10kV
:远期出线10回
的主接线方式
答:
如果是终端变,110kV侧用内桥接线,
35kV和10kV侧都用单母线分段接线
;如果是联络变,110kV侧可以根据系统接入方案,选择单母线或者单母线分段接线,35kV和10kV跟终端变一样。应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV变电站,先说说开关的...
郭老师,这张
主接线
图我看得不是很懂,您能给我解释一下么?
答:
6、
10kV采用
单母线断路器分段
的主接线形式
。每段母线有一路进线、五路出线、一路所变组成,另外还有一个母联间隔。可能变压器容量比较大,所以在10kV进线柜加装了限流电抗器。二个所变相互切换,为全站提供站用电源。同样每段漏画了电压互感器间隔,每段还应该有接地变和消弧线圈间隔,电力电容器间隔等...
急!!!1
10kv
/
10kv
变电站
接线
问题!!!
答:
一般110kV/10kV的变电站大多数是终端变电站,常规来说,大多是终期3台主变,110kV采用扩大内桥接线,10kV采用单母线分段接线(有三段母线或者四段母线两种方式)。如果终期是两台主变,那么110kV侧可以考虑用内桥接线,10kV侧就是单母线分段接线。如果是特别重要的变电站,110kV侧也可以考虑
双母线接线
...
某变电所只有一条35KV电源进线,一台35/
10KV的主
变压器,四路10KV出 ...
答:
这种变电所的接方式很多。
一般
35KV侧可以采用内桥、外桥、单母线分段等
接线方式
。
10KV采用
单母线分段方式。10KV出线停电检修,操作顺序:1.通知用户转移负荷;2.拉开10KV开关,拔下二次插头;3.将10KV小车拉至检修位置;4.挂接地线或合接地刀闸。送电时顺序相反。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路接线方式
10kv变压器接线方式
10kv变压器一次接线图
干式变压器接线方式
10kv接地方式
变压器10kv变380v接线图
10kv变电所主接线图
10kv配电室主接线图
10kv变压器接线图