22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv双路供电一次系统图
10kv
配电柜
一次系统图
,里面几个画法啥意思?
答:
这是
10kV
抽插式小车开关柜的
系统图
,图一是抽插小车的动触头与柜体内的静触头,图二是在A、C两相上装设电流互感器,图三是两相式电压互感器和熔断器,图四是隔离插头小车
10kv 双路供电一次系统图
中44 55是什么!有没有电工,攻速我一下!_百度...
答:
445是低压(400v)母线联接开关。
双路供电
都是可独立运行的 所以低压也是双母线分段。
速求高手分析这个高低压侧电气主接线图
答:
这是小区变电所的
供电系统图
:第一张高压系统图,
10kV系统
,有两路高压进线(电源进线A,B),分别带两台低压变压器(T1,T2),电源A,B之间有联络开关,也就是说两路电源可以互为备用。每路电源都有进线隔离车(方便与系统隔离)和进线PT(主要用于保护和测量)和计量专用PT(主要接电能表计量用...
如何在
10kV的
配电所看懂
一次图
和二次图?
答:
1、首先要看懂
一次图
中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。2、二次图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流...
郭老师,这张主接线图我看得不是很懂,您能给我解释一下么?
答:
1、这是一张降压变电站的
一次系统
示意图。之所以说是示意图是因为图上现场许多重要的东西没有画上,所以多用于学校教学用。2、该降压变电站共和三个电压等级,即220kV、1
10kV
和
10kV
。是典型的220kV变电站,由220kV侧受电,经变压器变成110kV和10kV二个电压等级。3、220kV采用双母线带旁路母线的主接...
10kV
站双电源进线(如图),是否两条线路同时
供电
?
答:
倒闸操作之前要“合环”,就是把两条母线并成一条母线。合环是有条件的,就是要符合“同期”条件,合环就是
系统
接线形成环状。图示这种变电站一般正常采用一路电源
供电
,另一路“热备用”,分段断路器不合。两边电位不等很正常,合环时允许有电压误差,也允许有相位误差,超过限额就不能合闸。
110千伏gis
一次系统图
配置
答:
110千伏gis
一次系统图
配置有以下:1、主变压器:主变压器将
电力系统
的电压升高到110千伏。2、带电部件:包括断路器、隔离开关、接地开关等,用于控制电流的开关操作。3、母线系统:主要包括主母线和分支母线,用于将电流分配到不同的装置和系统。4、断路器:用于开关电流和保护系统免受过载和短路的影响。5...
10kV
配电线路环网
供电
如何实现?
答:
电源和负荷点借
电力
线路联结成环形的
供电
即可。为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,将供电网连接成环形,这种供电方式为环形供电。环形供电为电源和负荷点借电力线路联结成环形的供电方式。环形供电能提高供电可靠性,当环内任一段线路发生故障时,经开关切除该故障段,就不致影响对负荷点的...
10KV一次
接线图讲解
答:
一次接线图接描述
系统
中设备与线缆连接的图纸,如:1 采用怎样的线缆,2 线缆中的每一条线如何端接,端接到设备的哪一个接线柱上,3 通常会包含设备自身的
供电
电源线,系统总线,信号的输入线,设备自身状态的反馈线,对外部设备的控制线和电源线等。
10KV一次
接线额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压...
高压
10KV
配电室
系统图纸
的符号是什么意思
答:
进线柜电流互感器代表着2CT,计量柜电压互感器代表着Y-Y接线,压变柜电压互感器代表着Y-Y-开三角接线,图上计量柜和压变柜的名称搞反了。电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。它的
一次
侧绕组匝数少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv双电源一次系统图
10kv高压一次接线图
10千伏双路供电系统图
高压10千伏双电源倒闸
高压供电系统图图解
10kv开关柜一次系统图
10kv双回路供电系统图
10kv环网柜一次系统图
高压10kv升压二次接线图