22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv微机保护整定计算
10kv保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
10kv
过流
保护整定
值
计算
答:
10kv过流保护整定值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A)
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10KV
过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
10kv
线路过流
整定计算
公式
答:
Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(定时限)和0.7秒(反时限)低电压
保护 整定
值 Udzj =Umin/KkKhNy 应视线路上电动机具体情况而定 单相接地保护 保护装置的一次动作电流 Idz≥KkIcx和 Idz≤(Ic∑-Ixc)/1.25 注:1---对于GL-11、GL...
微机保护整定计算
如何影响1
10kV
及以下变电站的电气设计与运行维护...
答:
微机保护整定计算
与二次电路图集:1
10kV
及以下变电站是一本详细介绍数字式保护装置在110kV及以下电压等级变电站中的应用手册。它涵盖了重要的知识点,如:首先,变电站继电保护配置部分,阐述了各种保护装置的选择和配置原则,确保电力系统的安全运行。接着,整定计算部分,详尽解析了如何根据设备特性进行...
高压柜
微机保护
定值怎么
计算
答:
定值
整定
原则及公式 天津碱厂 4 Iop ·K=Krel*Kjx*I2k3 ·max/nTA I2k3 —大方式下线路末端最大三相短路电流 Ksen ≧ 2 注 :经
计算
一般情况下无时限速断都不满足灵敏度 (3 )电动机
保护
P323 1.速断 :保护装置的动作电流应该躲过电动机的起动电流 Iop•K=(Krel*Kjx*K st*Ir...
李英武的《
微机保护整定计算
与二次电路图集:1
10kV
及以下变电站》适用的...
答:
书名:
微机保护整定计算
与二次电路图集 作者:李英武 出版社:中国电力出版社 出版日期:2011年1月1日 ISBN号码:9787512310223 开本规格:16开本 定价:58.00元 这本专为1
10kV
及以下变电站设计的专业书籍,详细介绍了微机保护的整定计算方法以及二次电路的设计与配置。作者李英武凭借丰富的经验和专业...
请教
10kV
配电中的断路器
整定
电流怎么确定,有公式吗?电流互感器200/5A...
答:
但是,用于配合断路器动作的保护装置是有整定电流值的,因为不同的
保护整定计算
公式不同,你可以根据保护的性质查找手册,手册上面都有计算公式的。电流互感器200/5A,指的是互感器一次侧额定电流为200A,其所接入回路的电流不能超过这个数值。二次额定电流为5A,这是我们国家的标准值。另外一个含义是...
高压开关柜,速断、过流的定值如何
计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电流,一般取1.3可以,最后
整定
刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如
10KV
,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
630KVa变压器的
整定
电流是多大?
答:
用微机变压器保护器定时线
10KV
额定电流在36A左右按1.2倍设是43.2A,时间要看上一级比它稍小即可但要能躲过启动电流。不能往大设因
微机保护
器电流非到
整定
值差一点也不保护。速断设6倍一般就可以。质量差的要大一些时间设零秒。6KV60A左右基本按10KV的倍率和时间按
计算
即可。 我是按实际工程调试...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
微机保护定值计算
10kv继电保护整定计算
10kv高压开关柜保护定值计算
10kv过流保护整定值计算口诀
10kv过流一段二段三段定值怎么算
过流定值和速断定值
高压开关整定值怎么算
10kv零序电流保护整定值
10kva照明综保整定