答:
1.可在2个周波内熄灭弧光,有效地消除弧光接地过电压,从而可避免弧光接地引起的各种绝缘事故
。2.由于各类相对地及相对相之间的操作过电压均被限制到较低的水平,这就大大降低了激发铁磁谐振的可能性。3微机消弧消谐装置与选线装置配合,选线效果理想。4.由微机消弧消谐装置的工作原理可知,其限制过电压...
电力系统中所用的
消谐
器的工作原理是什么,内部构造是什么样的
答:
一次消谐器原理:其本质是一种高容量非线性电阻器,
起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果
。 如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。安装消谐器的好处是:电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常...
10KV的
PT柜什么情况下必需要加
消谐
器
答:
一般PT上都是安装PT并列装置吧,
做电压切换用,至于PT过压告警或PT断线,一般有小电流接地保护装置或测控装置实现
。PT消协装置一般只要有非线性负荷都需要安装的,现在负荷增长很厉害,一般都需要加装消谐器,不过消谐器分一次消谐器和二次消谐器,要合理选择啊。
消谐装置
对电网的影响
答:
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,
所以也起到了维持母线电压水平的作用
,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得...
请问
10kV
中性点经
消谐
线圈接地的PT空载试验怎么做?给1.5还是1.9倍电压...
答:
一般来说,电压互感器一次侧中性点所加的“线圈”,是起消谐作用的,有的称为“单相消谐PT”,
是防止一次系统发生“铁磁谐振过电压”的
,也就是防止电磁式电压互感器和母线电容(或其它一些电容)发生谐振的;现在多不采用这种方式,而采取PT二次侧加装微机消谐装置的方法;它和“变压器接消弧线圈”并...
我这里有必要上消弧
消谐
柜吗?
答:
2 是否要装消弧
消谐
柜,取决于1)
10KV的
供电系统电容电流是多少?2)10KV供电系统的电容电流(接地电流)是否会与系统中的电感谐振。一般来讲,如果架空线路供电方式多,电容电流就小,可以不装。如果基本都是电缆,接地电流就大。是否装消弧
装置
,看本供电系统对于接地电流允许范围是多少,一般企业如果接地...
...常使用的电磁型PT,加装微机
消谐装置有什么作用
呢?
答:
10KV
及以下小局域网可以采用在TV中性点额外附加电容的方式来消除。微机
消谐装置
简单地说就是微机系统检测到电网出现震荡时,在TV的中性点串入一个电容,来改变系统的容抗,用来消除谐波。工厂内部10KV小局域网(进线有变压器的)一般都是采用这种方式,35KV电网容量较大,这玩意基本没用。
电压互感器接线加装
消谐
器
的作用
答:
从而使线路上出现危险的过电压(可达相电压的2.5-3倍),导致线路上绝缘薄弱地点的绝缘击穿。为防止一相接地时接地点出现断续电弧,引起过电压,规程规定,在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中(3-
10kV
电网中接地电容电流大于30A),电源中性点必须采用经消弧线圈接地的运行方式。
一次消谐和二次
消谐的
区别是什么?
答:
这种
消谐装置
可以对电压互感器开口三角电压进行遁环检测,一旦判断电网发生铁磁谐振,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。二次消谐器适用于配电网各种电压等级,可以区分过电压和单相接地故障,对整个电网有效。如果您有这方面的需求,创新瑞德新能源将是您不错的...
10kv消谐
器和35kv消谐器
有什么
区别?具体安装在什么位置?
答:
我们公司生产的消谐器对于半绝缘PT都安装免谐装置,不区分电压等级;全绝缘PT对于10千伏和35千伏安装的
消谐装置
,由于它的电压等级的不同,一次装置大小也不相同,但消谐原理都是相同的。消谐器一次部分安装在互感器高压N级与地之间串接一次流敏消谐器,监测装置安装在前柜门空闲处,方便巡检;