10kv消谐装置
10KV
开关柜为什么要加消弧
消谐装置
答:
2.由于各类相对地及相对相之间的操作过电压均被限制到较低的水平,这就大大降低了激发铁磁谐振的可能性。3微机消弧
消谐装置
与选线装置配合,选线效果理想。4.由微机消弧消谐装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的变化而改。5.微机消弧消...
10KV
的PT柜什么情况下必需要加
消谐
器
答:
一般PT上都是安装PT并列装置吧,做电压切换用,至于PT过压告警或PT断线,一般有小电流接地保护装置或测控装置实现。PT
消协装置
一般只要有非线性负荷都需要安装的,现在负荷增长很厉害,一般都需要加装
消谐
器,不过消谐器分一次消谐器和二次消谐器,要合理选择啊。
10KV
高压开关柜电压互感器柜(PT柜)微机
消谐装置
出现接地报警,怎么解决...
答:
可能是线路发生非对称故障(单相 两相 接地短路), 零序电压超过30V一般
消谐装置
会报接地 ,接地消失后 可以复归的。你可以手动复归一次,如果不能解除,就要查清原因了,可能存在接地故障。
10kv消谐
器和35kv消谐器有什么区别?具体安装在什么位置?
答:
我们公司生产的消谐器对于半绝缘PT都安装免谐装置,不区分电压等级;全绝缘PT对于10千伏和35千伏安装的
消谐装置
,由于它的电压等级的不同,一次装置大小也不相同,但消谐原理都是相同的。消谐器一次部分安装在互感器高压N级与地之间串接一次流敏消谐器,监测装置安装在前柜门空闲处,方便巡检;
电力系统中所用的
消谐
器的工作原理是什么,内部构造是什么样的
答:
rxq一次消谐的选用原则:rxq系列消谐器按照PT所在电网额定电压可以分为10kV及35kV两种,其中
10kV消谐
器也适 用于6kV电网中的PT。选取消谐器的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X 端(尾端)的绝缘等级有关。由于消谐器是串在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼电阻, 其非线性...
我这里有必要上消弧
消谐
柜吗?
答:
2 是否要装消弧
消谐
柜,取决于1)
10KV
的供电系统电容电流是多少?2)10KV供电系统的电容电流(接地电流)是否会与系统中的电感谐振。一般来讲,如果架空线路供电方式多,电容电流就小,可以不装。如果基本都是电缆,接地电流就大。是否装消弧
装置
,看本供电系统对于接地电流允许范围是多少,一般企业如果接地...
消谐装置
对电网的影响
答:
电力网中所采用的
消谐
电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗...
请问
10kV
中性点经
消谐
线圈接地的PT空载试验怎么做?给1.5还是1.9倍电压...
答:
一般来说,电压互感器一次侧中性点所加的“线圈”,是起消谐作用的,有的称为“单相消谐PT”,是防止一次系统发生“铁磁谐振过电压”的,也就是防止电磁式电压互感器和母线电容(或其它一些电容)发生谐振的;现在多不采用这种方式,而采取PT二次侧加装微机
消谐装置
的方法;它和“变压器接消弧线圈”并...
一次
消谐
和二次消谐的区别是什么?
答:
二次消谐是指通过在电压互感器的二次侧安装单片机控制的
消谐装置
来消除铁磁谐振。这种消谐装置可以对电压互感器开口三角电压进行遁环检测,一旦判断电网发生铁磁谐振,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。二次消谐器适用于配电网各种电压等级,可以区分过电压和单相...
避雷器
消谐
方式有哪些
答:
避雷器消谐方式有哪些如下:1、电压互感器常见的消谐方式有:电压互感器加装一次消谐器、微机
消谐装置
或线性阻尼电阻等。消谐装被安装在电压互感器(PT)的开口三角绕组上。正常运行或者发生单相接地故障时装置不动作,而一旦判定电网发生铁磁谐便会使正反并联在开口三角两端的。2、只晶闸管交替过零触发导通以...
1
2
3
4
5
6