22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆和低压电缆同沟敷设
低压电缆与
10千伏高压
电缆同沟
会造成低压电缆电压异常吗
答:
会。低压电缆与10千伏高压电缆同沟会造成低压电缆电压异常
。电缆是用来传送电力或信号电流、信号电压的被覆有绝缘层、保护层、屏蔽层等的导体。
高压
电缆与低压电缆
能放在同一个电缆
沟敷设
吗
答:
可以,一般情况下,高压电缆与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中
,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。施工中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。规范如下:电...
高压10千伏
电缆
能否
与低压
线缆
同沟敷设
答:
当10KV电缆需要与低压电缆在一个电缆沟内敷设的话,
应当设置几个不同高度的电缆架,10KV电缆敷设在最上面架上,低压电缆敷设在下面的电缆架上
。
10KV电力电缆
是否可与380v
低压
电力
电缆共
管
敷设
哪一规范哪条款说明_百 ...
答:
肯定是不行,规范明确规定不同电压等级的电缆不可同线槽敷设
。实际使用中,用隔板隔开即可,或高压线穿钢管保护,做好接地保护等。有两点原因:一是高压电缆由于是配电线路,容易有雷击感应电压,故障爆裂时会波及其余共沟、共道、共管电缆,从而造成事故扩大的潜在危险性。 二是高压电缆电场强度大,低压线...
高压
电缆与低压电缆
在同一个
电缆沟
里需要什么防护措施?
答:
高压电缆和低压电缆在同一个电缆沟里是不允许的
。高压电缆故障爆炸、着火容易波及低压电缆,影响其他设备运行安全。一般采取分井施工。
高、
低压电缆
可以共用
电缆沟敷设
吗?
答:
是可以的,但需要符合一定的间距要求:1 当
电缆
无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2 当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。
高压电缆可以
与低压电缆共
管
敷设
吗?
答:
可以,一般情况下,高压
电缆与低压电缆
尽量不要放在同一
电缆沟
中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。施工中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。有电缆方面的...
高压电缆可以
与低压电缆
共用
电缆沟敷设
吗?
答:
高、
低压电缆
可以共用
电缆沟敷设
。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范( GB50168—2006)中规定如下:1.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2.电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小...
高压
电缆和低压电缆
可以在同一
沟
内
敷设
吗
答:
因为高压
电缆和低压电缆
的外层材料是绝缘的耐压的,所以放在同一
电缆沟
内是不影响的.依据电气规程对电缆的相关规定.
高
低压电缆
能否在同一个
电缆沟
内
敷设
?
答:
2006)中规定如下:1、电力
电缆
间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、高电压等级的电缆宜
敷设
在低电压等级电缆的下面。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压低压电缆同沟敷设规范
高低压电缆共沟规范
10kv高压线与低压线同沟敷设
高低压电缆可以同沟敷设吗
电缆沟内高压与低压可否共沟
高低压电缆同沟
电缆沟能高低压共用吗
高压电缆与低压电缆敷设距离
10kv电缆与380v电缆能同沟吗