答:
式中 f——所求挡距l中导线的
弧垂
;f0——相当于挡距 时的弧垂(可从设计给出的弧垂安装曲线表中查出).例如:某一
线路
耐张段,此区段分为:173、180m和230m三个挡距,其规律挡距 =200m.因为三相挡距无一与 相等,所以任意挡距间的弧垂应按式(4—4)进行换算.设观测挡的挡距为180m,测量时的...
10KV
高压
线路
敷设施工方案
答:
弧度误差不应超过设计弧垂+5%、—2.5%且正误差超过500mm
。 电力架空线路式避雷线各相间弧垂应一致,各相间弧垂的相对误差不超过200mm。 裸铝导线在绝缘子式线夹上固定时应缠绕长度超出接触部分30mm,其缠绕方向应与外层线股的绞向一致。 当采用悬垂线夹时,绝缘子应垂直地平面,特殊情况时,其在顺线路方向与垂直位置的倾...
电线的驰度是什么意思
答:
电线的驰度也称
弧垂
,是架空
线路
的导线和避雷线在架设后的一种松弛下垂现象。一般地,当输电距离较远时,由于导线自重,会形成轻微的弧垂,使导线呈悬链线的形状。导线有最大驰度,在最大弛度时,导线对地距离最小,如果最大弛度时导线对地距离符合要求,那么其它气象条件下也一定会满足要求。
请列举配电台区
标准
安装工艺中任意十个标准要求
答:
2、
三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m
。3、 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。4、 杆上设备引...
浅谈影响架空
线路弧垂
测量的因素
答:
中图分类号:TM751文献标识码:A文章编号:2095-6835(2014)24-0106-02 1
弧垂
的概念 在架空
线路
中,输电线路的导线悬挂于杆塔之间,由于重力作用,导线必然出现一定
弧度
的下垂,这条曲线的幅度被称为“弧垂”。在工程施工中,弧垂一般指的是档距最中间导地线距悬挂点连线的垂直距离,用“f”来表示。...
为什么电线的
弧垂
过小导线受力增大?
答:
两档电路杆之间的电线会对两侧的电线杆产生拉力,此拉力可以分解为垂直向下的力和水平力两个力,当
线路弧度
越小,上述水平力就越大,理论上当线路弧度等于零的时候,水平拉力为无穷大。所以电线的弧度越小,导线受力就越大。
求输电
线路
冷线模板和
弧垂
曲线模板的公式和各个字母的含义
答:
据我所知,
弧垂
曲线模板上主要的就是K值了,简单理解的话K值决定了
弧度
。其实弧垂曲线模板就是y=Kx^2的函数图形,即抛物线。K=g/8σ,其中g是比载,σ是应力。如果模板上有O的话,就代表弧垂最低点。冷
线
模板就是K值比较低弧垂曲线模板,原理都一样的。如果还有其他字母,请追问。
架空
线路弧度
怎么算、
答:
你要过程还是结果?过程的话看书《架空输电
线路
设计》,里面有
弧垂
的计算方法(悬链线—平抛—斜抛三种计算方法,高差不大的话用平抛就行)本人是这个专业的,现在从事线路设计。如果是需要结果,我可以帮你算,我们采用道亨软件。
ADSS光缆的实际应用
答:
通常“系数”包括
线路弧垂
、杆塔上过引长度等,施工考虑的长度为施工中的牵引所用长度。(4)ADSS光缆挂点距地最低一般不小于7m,在确定配盘时,要简化档距差,以便减少光缆的种类,即可减少备品备件的数量(如配置的各种悬挂金具等),又方便施工。6.ADSS光缆施工的基本要求(1)ADSS光缆的施工通常是在带电的线路杆塔上...
500kV输电
线路
负荷增加一倍,
弧垂
下降多少?
答:
电流是没有重量的,所以500KV输电
线路
的负荷增大后,线路并不会因为负荷大了就
弧度
下垂。只是当负荷大了后,线路发热量大了一点,因为热胀冷缩的原因,线路稍微长了一点点,弧度稍微下垂了一点点。当然如果在冬季,可能基本就不发生什么变化