10kv线路断线产生零序电压吗
为什么
10kV线路
单相接地后
电压
升高?
答:
这是由于变电站
10kV
母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。10kV配电
线路
发生单相接地故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上
产生零序电压
,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
10kV
I段母线
零序电压
高的原因是什么?
答:
1、原因:线路单相接地短路、
线路断线
、操作空母线等原因,在运行中往往容易激发
电压
互感器发生铁磁谐振,使电压过高。\r\n2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:\r\n\r\n(1)选用励磁特性较好的TV;\r\n(2)在TV的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;\r\n(3)在TV开口三角形绕组并联多功...
零序电压
整定范围(
10KV
/100V)
答:
一般是30%以内,大多数都是12V左右,
断线
时一般会用PT断线来闭锁。
10KV线路
发生
断线
接地时PT开口三角的
电压
是多少?
答:
在不接地系统中,当一相
线路
发生完全接地时,PT开口三角电压应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求单相接地的时候
零序电压
显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(
10KV
系统),地电位...
发生接地故障会带来什么危害?
答:
10kV配电线路在出现单相接地故障后,变电站10kV的母线上的电压互感器检测不到电流,
则是会在开口三角形上产生零序电压、电流增加等
,如果运行的时间过长,就会导致电压互感器的损坏。单相接地故障后,也有可能会出现谐振过电压的情况。谐振过电压是正常电压的几倍大小,因此严重的话会对变电设备的绝缘保护...
为什么
10KV
配电室一段母线
零序电压
只有零点几乎,通过母联送电后,三段母...
答:
一段母线是由单台变供电,10千伏负荷基本三相平衡,
电压
电流基本平衡。但是母联合上后,就
出现
两台变压器并列运行状态,变压器的参数不会完全一样,这样由于变压器的问题导致三相出现小小的不平衡。
10 kv
高压柜pt柜仪表报警显示母线
零序
过
电压
动作零压108.02v,复位后正常...
答:
查查历史曲线和故障录波,单相接地时,
零序电压
为线电压 单相
断线
时,零序电压为1/2倍线电压 零序电压是开口三角形,平时无电压或者很小,故障状态
产生
。在继电保护装置中设置一定的数值,超过设定数值就是过压,零序过流是三相不平衡电流超过设定上限;零序过压就是三相不平衡电压超过设定上限。
10kv零序电压
规定多少
答:
正常时10千伏电压互感器
零序电压
输出值为“0V”,发生单相“实”接地事故时,电压达到最大,为“100V”;所以,10千伏电压互感器零序电压输出值是“0---100V”变动的数据。正常时几乎为0 (但一般不等于0 在10V以内都是正常的)。 在发生非对称性故障时, 比如单相接地 ,两相接地时 3U0 为100V...
10kV线路
单相接地后为什么相电压不变?
零序电压
为100V。10KV PT为4相的...
答:
10KV线路
属于中性点不接地系统,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,线电压、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以
零序电压
变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
10kv零序电压
不能超过多少(零序电流不能超过多少)
答:
1.正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项电压不对称的时候才会
出现
零压,故障点的
零序电压
最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低。2.零序电压是三相
线路
中一相或者两相接地
产生
的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉