10kv配电室二次接线
10KV
电压和电流互感器,
二次接线
采用多大的线径?具体用什么影响?_百度...
答:
这个如果要计算的话,需要有铁芯尺寸等参数
配电室10kv
计量框中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,二块三相三线电...
答:
10KV
系统采用的是两元件电度表,只需要A相和C相电流,因此应将互感器安装在A和C相上。电表需要三个线电压,因此应将两台单相电压互感器做V
接线
,取得a、b、c电压。两块电能表一块是有功表一块是无功表。具体接线;将A相电流互感器
二次
S1接有功电度表1孔,3孔接至无功表1孔,3孔接A相互感器...
10KV配电室
PT柜B相 PT
二次
回路空开跳闸,合上又跳的原因及处理_百度知 ...
答:
回答:空开问题,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜
二次
回路受到影响。建议换空开试试
配电室10kV
计量柜中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压互感器VV接法,
二次
侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
10KV配电室
PT柜PT
二次
回路空开跳闸的原因及处理
答:
二次
回路电压异常或者连接控制室的控制信号回路有隔离变压器产生励磁涌流致使二次回路电压、电流超限引起空开动作。PT柜二次回路一般会接到到控制室的控制设备上,而控制室设备内一般会有隔离变压器对信号进行隔离,就是这个隔离变,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。
高压
10KV配电室
系统图纸的符号是什么意思
答:
进线柜电流互感器代表着2CT,计量柜电压互感器代表着Y-Y
接线
,压变柜电压互感器代表着Y-Y-开三角接线,图上计量柜和压变柜的名称搞反了。电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,
二次
侧绕组匝数比较多,串接在测量...
在线求助:
10kV
高压柜A.B相电压正常,C相电压升高
答:
这是电压互感器的问题,可能是互感器的
二次接线
错误,也可能是C相互感器的型号不对,第二张照片看到的互感器已经裂开了,需要更换
我这是
10KV配电室
是两路供电,我把202路高压隔离开关给拉了 。用201带...
答:
如果是两路供电的话(从两个不同的线路)是不允许两路同时供电的,如果想要各供各的在两个进线中间加一个母连隔离柜。不知道你是什么时候的开关柜,一般现在的XGN和KYN28A都能实现这个问题应为一组柜子有一个三投二的电气连锁,希望回答对你有帮助。
请问郭老师:
10KV
不接地系统,PT一定要Y/Y/开口三角
接线
,而不能用V/...
答:
1、对于
10KV
系统,按规程要求是应该装设“接地监视装置”,以监视10KV系统是否接地,所以早期的系统中,各电压监测点都采用了“Y/Y/开口三角”
接线
的电压互感器;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生单相接地后,该接地相就没有电压了,其二次的开口三角就会...
有1个
10KV
的
接线
点,如何引出4条线接4个变压器
答:
方案一:采用高压开关柜 进线开关柜一面 馈线开关柜四面 PT柜1面 计量柜一面 进线提升柜一面 方案二:采用高压开关柜 进线柜1面 环网柜4面 接法:通过主进线柜将
10kV
送至四个分线柜中,每个分线柜控制一台变压器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9