22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv35kv110kv220kv安全距离
220KV
高压线
安全距离
多少
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1kV以下:1.0米;1kV-
10kV
:1.5米,
35kV
:3.0米,66kV-
110kV
:4.0米,154kV-
220kV
:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。3米是近了,但要说危害还无法论证,变电所值班电工离高压设备更近,也没见具体有何危害...
35KV
线路与
10KV
线路交叉跨越
安全距离
是多少?
答:
1m。
安全距离
要求为500kV:5m;
220kV
:3m;
110kV
:1.5m;
35kV
:1m;
10kV
:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。
10KV电力
线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
35KV
电气
安全距离
是多少
答:
设备不停电时的安全距离分别是:
10kV
及以下含(13.8kv ):安全距离0.7米 ;,20、
35kV
安全距离是 1米, 63 (66)、
110kV
:安全距离1.5米,
220kv安全距离
2米,330kv安全距离3米,500kv安全距离5米
0.4KV线路与
10KV
,
110KV
,
220KV
的
安全距离
是多少
答:
500kV:5m;
220kV
:3m;
110kV
:1.5m;
35kV
:1m;
10kV
:0.7m。
10KV电力
线路与居民区及工矿企业地区的
安全距离
为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5。公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为...
35kv
电气设备户外间距是多少?
答:
根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:(1)各种线路的安全间距。(2)变、配电设备的安全间距。(3)各种用电设备的安全间距。(4)检修、维护时的安全间距。500kV:5m
220kV
:3m
110kV
:1.5m
35kV
:1m
10kV
:0.7m 10kV线路在各种环境中的对地
安全距
...
220
高压线离居民区多远才没有辐射?
答:
对人身体有害吗? 没有电磁辐射,对人身体没有害处,但
距离
如果没有超过8.5米,属于严重隐患,随时有被电击的危险,发生严重
安全
事故。 (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离
10KV
最小垂直距离3.0米
35KV
最小垂直距离4.0米 66KV—
110KV
最小垂直距离5.0米 154KV—
220KV
最小垂直距离...
35kv
线路
安全距离
?
答:
10KV电力
线路与居民区及工矿企业地区的
安全距离
为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
35KV
对地...
10至35千伏带电
安全距离
答:
电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1kV以下:1.0米;1kV-
10kV
:1.5米,
35kV
:3.0米,66kV-
110kV
:4.0米,154kV-
220kV
:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。
10万伏高压电离地面
安全距离
答:
高压线路对建筑物
安全距离
电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:对地电压在
10KV
,
35KV
,
110KV
,
220KV
及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离3.0米 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV...
500kv,
220kv
,
35kv
,
10kv
对地
安全距离
各是多少?急求回答,感谢
答:
高压的,根据《安规》的数据,各级电压的
安全距离
500kV:5m
220kV
:3m
110kV
:1.5m
35kV
:1m
10kV
:0.7m 参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/51355622.html?si=3
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜