10kv70电缆能带多大变压器
70
高压
电缆
能
能带
多少kva
答:
能带1250千伏安
。70平方的高压电缆在10KV的电压下,其载流量为205至217A,而1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A,所以70平方的高压电缆能带1250KVA。
10千伏
70
平的铝质三芯高
电缆
能装配两台功率为
一千千瓦
的
变压器
吗·
答:
可以的。二台1000kvA
变压器10kv
侧额定电流约116A。按经济电流密度选择导线,铝线按1.15 95*1.15=109.25.A,选95的较为理想。
10kv
铜芯3×
70
的
电缆能带动
两个1250千伏安的
变压器
吗
答:
你好:按照理论上讲:1250KVA箱变的高压侧电流大约是73A,
70电缆
承受的电流远远大于73A.所以是没有问题的。
10kv
铜芯3×
70
的
电缆能带动
两个1250千伏安的
变压器
吗?
答:
描述不详?
10kV
线路负荷距15000kW.km左右。1250x2=2500kvAx0.8=2000kW,15000/2000=7.5km,根据估算如题负荷在7.5公里范围内没问题。
2000KVA
变压器
高压侧
10KV
地埋
电缆
用多粗的?谢谢
答:
1、高压侧的额定电流为115.47A,用
70
的
电缆
就足够。2、
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、...
70
的高压
电缆能带动
三个250千瓦
变压器
吗?
答:
三台
变压器
总的的额定电流是250×3÷10÷1.732=43.3A,
70
的铝缆完全够用。
一条10千伏高压线路
能带多大
负荷
答:
20000容量,电力要求2根3*400,,每条带10000。如果同时系数不高的话,300的也可以。10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM;
10KV电缆
送电容量5MW,送电距离6KM以下。185导线不考虑压降,满载电流可达426A,也就是说
可以带
8000KVA左右的负荷。35KV和1
10KV
可以直接变成10KV,现在的35KV变电站...
1000 kva的
变压器
需要
多大
的变压器?
答:
需要使用16m㎡。需要选
10kV
ZR-YJV 3*
70
平方毫米
电缆
。因为电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~1
10KV
为高压...
4000KVA
变压器10KV
等级1.5km距离,高压配线
电缆多大
?
答:
变压器
容量:4000KVA 电压等级:
10KV
计算得到高压侧电流:[ I = \frac{{4000}}{{1.732 \times 10}} = 184.7A ]根据电流和距离,我们可以选择适当的
电缆
规格:近距离(几十米以内):铜电缆:50平方毫米 铝电缆:
70
平方毫米 中距离(几百米):铜电缆:70平方毫米 铝电缆:120平方毫米 远距离...
2450KVA
变压器
得用
多大
平方的高压
电缆
(
10kv
)?
答:
额定电流:I=S/1.732UcosΦ=2450/1.732X10=180A 埋在地下用50平方毫米的三芯铜
电缆
。空中或地面敷设用
70
平方毫米三芯铜电缆。架空单芯用50平方毫米架空铜绝缘线。如果用铝电缆或铝线加大一个等级。如果距离过长(1公里以上距离)加大一个等级。以上根据设计手册查表取最低值,仅供参考 ...