22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv以下阀型避雷器多久检一次
...放电电压应定期测定,
10KV及以下
者
每年测定一次
。( )
答:
答案解析:阀型避雷器的泄漏电流,工频放电电压应定期测定,
10KV及以下者每两年测定一次
。
...
以下
运行的
阀型避雷器
的绝缘电阻
多少时间检查一次
,我下周就要去考电...
答:
对于阀型避雷器,
每年雷雨季前应进行一次预防性试验
;测定绝缘电阻,测量时应用2500伏的摇表,测量数值与前次测量数据比较,应无明显变化,运行中的fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2000MΩ。泄漏电流、工频放电电压也应定期测定,10千伏以下者
每两年测定一次,10千伏以上者每年测定一次
,测量数值与历年测量数值...
...
以下
运行的
阀型避雷器
的绝缘电阻
多少时间检查一次
,我过几天就去考...
答:
对于阀型避雷器,
,视具体情况定,如果运行工况复杂可以每3个月做一次。阀型避雷器以碳化硅和氧化锌为主要原料的两类,其中碳化硅阀型避雷器使用的较早,而氧化锌阀型避雷器为后起之秀,并有取代氮化硅阀型避雷器的倾向。现在的阀型避雷器的基本元件是火花间隙和氧化锌阀片,装在密封的陶瓷内。正常电...
10kv以下
运行的
阀型避雷器
的绝缘电阻应每年测量
一次
吗?
答:
阀式避雷器绝缘电阻测试周期:1)发电厂、
变电所避雷器每年雷雨季前;2) 线路上避雷器1~3年;3)大修后;4)必要时
。
架设
10kV
线路防雷绝缘子要多少个
答:
至于楼主说的
10kV
线路需要多少个,那要看你的具体气象条件,多雷区可以每隔1档装设一组防雷绝缘子,且可以和
避雷器
配合使用;少雷区可以每隔5档左右加装一组防雷绝缘子,因为防雷绝缘子现在并无具体的安装规范,所以以上仅为近
几年
的设计运行经验,供楼主参考。补充:浙江省电力公司10kV典型设计里有提到,安装防雷绝缘子可根据...
雷击过电压导致
避雷器
电阻降低
答:
绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及弹簧松弛和内部元件分离等造成的。为了能及时发现
阀型避雷器
内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行
一次
预防性试验。
电力变压器的防雷措施有哪些
答:
二、定期校试避雷器。为了起到保护变压器免遭雷击的目的,对于100kVA及以土的配电变压器,每年校试
避雷器一次
,且接地电阻值不得大于4Ω;100kVA
以下
的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10Ω;对于不合格者应及时进行处理。三、测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对变压器接地电阻进行...
fs
避雷器
的全名
答:
阀型避雷器
保养 避雷器的绝缘电阻应定期进行
检查
。测量时应用2500伏绝缘摇表,侧得的数值与以前
一次
的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电,阻接触不良或断裂...
变电所电气设备的防雷保护是什么
答:
为使上项保护段以外的线路受雷击时侵入变电所内的过电压有所限制,一般可在架空避雷线的两端装设管型避雷器,其接地电阻不得大于10Ω。对于电压35kV、容量3200kVA以下的一般负荷变电所,可采用简化的进出线段保护接线方式。对于
10kV以下
的高压配电线路进出线段的防雷保护,可以只装设FZ型或FS型
阀型避雷
...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。
用避雷针避雷带是防雷的主要措施
中间继电器的动作值与释放值可调节
当采用安全特低电压作直接电击防护时
雷电后造成架空线路产生高电压冲击波
低压绝缘材料的耐压等级为500伏
移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套
为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。
绝缘材料就是指绝对不导电的材料