变配电室和配电室有什么区别呢?
答:
1、配电所:对电能进行接收、分配、控制与保护,不对电能进行变压。2、
变电所
:改变电压的场所与地方。是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。
为什么变压器引出线上避雷器不宜装设隔离开关
答:
变压器引出线上避雷器安装隔离开关是可以的,但现实情况常不安装,主要是因为下面几个原因:1、“变压器引出线上的避雷器”是用于防止“正反变换过电压”使用的,为了好的保护效果,一般安装在离变压器出线套管不远的地方,要求变压器与避雷器处在同一“
电气
间隔”内,一起运行,一起检修;既然“一起”,...
请问
10KV变电所
属于第几类防雷建筑物?
答:
只要变电所所在地区,预计雷击次数大于或等于 0.05次/a,且小于或等于 0.25次/a,
10KV变电所
就属于第三类防雷建筑物。附GB50057-2010《 建筑物防雷
设计
规范》与其相关内容,供你参考:建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。3.0.2 在可能发生对地...
变压器离住房多少距离才合适
答:
环保部门报道介绍:我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。一般
10KV
—35KV
变电站
,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。另外,《电力工程
电气设计
手册》规定,10千伏的电器设备离建筑物距离最少...
石油库输配电线路
答:
第一节 石油库变、配电所的布置与
设计
石油库供电系统的特点是:一般情况下供电量不是很大,库内变配电所的配电设备不是很多,其变配电所的电源进线一般在
10kV
及以下。但是,石油库供电可靠性一般要求较高,其安全性要求更为严格。因此对石油库变配电所的建设,配电设备的安装和供电线路的敷设等,必须...
1
10KV
降压
变电所电气设计
一、原始资料 1、110KV架空线路两回路供电,长 ...
答:
你这是做毕业
设计
吧,去找一个
变电站
的设计方案,照着做,都是你这个步骤,就是短路电流你自己需要重新改数据算一下,其他都一样
如果让你
设计
学校的
变电所
,你想采用哪种
电气
主接线形式?为什么?_百度...
答:
如果我
设计变电所
,还是给学校设计,肯定选五线制,零地分开,学校孩子多,风险高,所以零地分开才最有把握。
变电所电气
传动试验是指什么?
答:
里面有大型变压器、电压互感器、电流互感器、线路压变、母线压变、避雷器、开关、闸刀、监控装置等
电气
设备。20kV及以下
变电所设计
应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。
电气
主接线的形式及优缺点介绍
答:
缺点:只适于只有一台主变压器的小型
变电所
。6、桥式接线 优点:能实现电源线路和变压器的充分利用。两台断路器接在引出线上,使引出线的操作灵活方便。当线路出现故障时,故障线路的断路器断开,自投装置将分段断路器投入,不影响变压器的运行。缺点:在变压器投切操作时需要将相应的线路停电。7、多角形...
35kv
变电所设计
的目的和意义(作用)
答:
35kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。
变电所设计
质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足城镇负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量。总降压变电所 总降压变电所通常是将35~110kV的电源电压降至6~
10kV