22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv导线与地面最小距离
10KV电力
线路与建筑物
距离
多少才安全
答:
对裸导线而言,建筑与10千伏线路边导线的安全
距离
应不小于1.5m与
导线最
大风偏位移之和。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
高压线
与地面
的垂直安全
距离
是多少呢?
答:
高压线分导线和绝缘导线之分:
导线与地面
的
最小距离
,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-
10KV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;35~110KV线路通过居民区...
工厂区低压架线路对地
距离
不低于多少
答:
低压架空线路经过居民区时,线路
导线与地面
的
距离
不应小于6米。一、
10kV
及以下电压等级的架空导线经过不同地区时,导线与地面的距离,在最大弧垂情况下不应小于下列数值:(1)居民区。电压在1kV以下者为6m;电压为10kV及以下者为6.5m。(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。...
确定
10kV
架空配电线路对建筑物垂直
距离
的依据是什么?
答:
800KV最小垂直
距离
15米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离
10KV最小
水平距离1.5米 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 500KV最小水平距离8.0米 800KV最小水平距离12米 架空电力线路
导线与地面
之间最小垂直距离 ...
10KV
高压线与接触网的
距离
是多少?
答:
如果是跨越电气化线路,
10kV
~110kV的线路与接触网的安全
距离
不小于3m。1、线路安全距离指
导线与地面
(水面)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的
最小
允许距离。变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。2、检修安全距离指工作人员进行设备维护...
10KV
线路跨越房屋,公路的质量标准允许净距为多少,那个规范里面有...
答:
1、
10KV
高压架空线路与建筑物之间
最小
垂直
距离
为3m/水平距离应大于2m(无风)。与高速公路和一、二级公路(城市 一、二级道路)最小垂直距离为 7m/杆塔外缘至路基边缘距离为 0.5m。2、高压架空电力线路导线与建筑物之间的最小垂直距离、导线与建筑物之间的水平距离、
导线与地面
间最小垂直距离、导线与...
10kv
高压线安全
距离
视频时间 03:00
各种电压等级的安全
距离
,,请详细说明
答:
一、交流电压的
最小
安全
距离
:
10KV
及以下的最小安全距离是0.70米 20、35KV的最小安全距离是1.00米 63(66)1
10KV
的最小安全距离是1.50米 220KV的最小安全距离是3.00米 330KV 的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750kV的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7...
农村电网改造10千伏高压离楼房
距离
须要多远
答:
10kv
边导线与建筑物间
最小距离
1.5m;最小垂直距离3.0m。架空线路
导线与地面最小
垂直距离6.5m(导线弧垂)。
10kv
线路安全
距离
答:
1.5米。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为
导线
边线在最大计算风偏后的水平
距离和
风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两...