发电机机组初次
并网
时如何核相?
答:
此时应调节发电机的原动机转速,使各相灯亮暗变化的频率很低,直到各相灯同时熄灭,A和A1相间的
电压
表指示为零,表示发电机巳满足并联合闸条件,此时即可迅速合闹。同步表
并网
发电机开启励磁建压后,调整转速与励磁让发电机电压与频率和
母线
基本一致时投入同期,调整转速与励磁让同步表缓慢转动,...
没
并网
能电跳机吗
答:
在
母线
控制开关合闸之前这时发电机的一些保护实际就已经投入了,当有故障发生时,一些保护就会动作,跳开发电机控制开关,比如说发电机出口引线有短路此时纵联差动保护就要瞬时动作,跳开发电机控制开关;又比如发电机所连接的母线上有单相接地发生,会出现低
电压
和过电流,此值如果达到发电机复合电压闭锁过流...
大型风力发电机刚发的
电压
是
多少
伏?
答:
现代大型风力机组一般为变速恒频机组。
并网电压
皆与电网变压器低压侧相等,发电机定子侧端电压根据技术路线不同而有所区别。变频调速:发电机定子侧直接并网,电压为电网变压器低压侧电压690V(+-10%);整流逆变:发电机定子输出电压存在一定程度波动,其值的控制与直流
母线
的设计有关。
小水电接入对电网的影响
答:
一是小水电机组容量大小不一,台数多,受调峰、来水等因素影响,机组启、停频繁,运行方式变化大;二是小水电出力与
并网
变电站负荷往往差距大,主要是依托主网运行,由于突然解列对其安全影响不大,在事故时一般是解列停机;三是并入网络中的继电保护及自动装置配置很简单,各联络线主要是简单的电流、
电压
保护,重合闸一般未...
风力机发电机
电压多少
伏?
答:
690伏。现代大型风力机组一般为变速恒频机组。
并网电压
皆与电网变压器低压侧相等,发电机定子侧端电压根据技术路线不同而有所区别。变频调速:发电机定子侧直接并网,电压为电网变压器低压侧电压690V(+-10%)。整流逆变:发电机定子输出电压存在一定程度波动,其值的控制与直流
母线
的设计有关。简介:许多...
农村
电压
合格率管理
答:
4 4
电压
质量标准 4.1农村电网各级标称电压值为:1
10kV
、66kV、35kV、
10kV
、6kV、3kV、380V、220V。4.2供电电压允许偏差值 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%。10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的-7%~+7%。220V单相供电电压允许偏差值为标称电压的-10%~+7%...
请问小型电厂与变电所电网
并网
后,电厂的功率因数对变电所的功率因数有...
答:
高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~
10kV
高压
母线
上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费...
欠压保护的原理?
答:
如发电机
并网
线路上或系统中出现接地时,发电机
正常
相电流都往故障相流,造成某相定子电流可能会过流,且故障相
电压
要降低,低于定值后,保护动作,跳开开关。2、电动机的低电压保护 该保护多用在拖动较为重要的设备的电动机控制回路中,且这类电机的功率一般相对于
母线
上其他电动机要大,其原理是在...
城市建筑
并网
及工程监理分析?
答:
参考容量300kW-6MW可通过开关站、配电室、箱变的出线间隔与
10kV母线
相连。这种方式主要经过10kV电缆直接与公共电网的10kV母线相连接,需在变电站或开关站有10kV备用间隔的情况下才能
并网
。但在主城区或工业密集区域间隔资源十分紧张,停电非常困难,改造增加间隔所需时间较长,投资较大,...
柴油发电机组自动机
并网
的条件和并机的原理简述
答:
一.发电机组自动机
并网
运行的条件是什么?宁波日兴动力科技有限公司 重康船舶设备有限公司 发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来,把
电压
送至
母线
上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。