22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv机械厂供配电系统设计
照明
配电
允许的电压偏差是多少
答:
照明时,允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。
供配电系统
改变运行方式和负荷缓慢地变化会使供配电系统各点的电压也随之变化,这时各点的实际电压与...
电压偏差的允许值是多少?
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 1
10KV
电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
10KV
电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)
供电
电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的...
电压偏差最大允许范围是多少?
答:
电压偏差最大允许范围是-10% ~ +10%。国家标准《电能质量
供电
电压允许偏差》GBl2325-90规定:(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。若供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。(2)
10kV
及以下供电电压允许偏差为额定电压的±7%。(3...
供配电系统
由什么组成
答:
供配电系统
由:高低压配电线路,变电站(包括配电站)和用电设备组成。1、高低压配电线路:从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变电站的电力送到用电单位的线路。配电线路电压为3.6kV~40.5kV,称高压配电线路;配电电压不超过1kV、频率不超过1000Hz、直流不超过1500V,称低压配电线路。配电线路的...
高分求:客户安装高压
配电系统
通常要问哪些问题(请电力专业人士解答...
答:
Ⅳ.同时
供电
的两回及以上
供配电
线路中,一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。 A.Ⅰ、Ⅱ;B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ;D.Ⅱ、Ⅳ。 答案:C 8.某加工厂有小批生产的冷加工机床组,接于380V线路上的三相交流电动机:6台5kW的,8台4.5KW的,15台2.8kW的(设备均为同一类型,其需要系数...
某医院室外
10KV
进线电缆工程施工组织
设计
方案?
答:
(8)《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 (9)《高压电缆选用导则》DL/T401-2002 (10)《
供配电系统设计
规范》GB50052-95 (11)其他相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程 更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff....
通常公路
供配电系统
主要由()KV电源线路、变配电所、供配电线路、低压配...
答:
【答案】:A 2021教材P303 / 2020教材P284 / 2019教材P278 通常公路
供配电系统
主要由
10KV
电源线路、变配电所、供配电线路、低压配电箱和接地系统等构成。
什么是
配电
装置?
答:
配电
装置是发电厂与变电所的重要组成部分,足发电厂与变电所电气主接线的具体实现。配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关设备、保护设备、测量设备、母线以及必要的辅助设备组成。配电装置的功能是正常运行时用来接受和分配电能,发生故障时通过自动或手动操作,迅速切除故障部分,恢复正常运行。可以说...
建筑电气
设计
这么多的规范最常用的有哪些?
答:
我有这个《民用建筑电气
设计
与施工-室内布线》《民用建筑电气设计与施工-室外布线》民用建筑电气设计与施工-室外布线 民用建筑电气设计与施工-室外布线目录 民用建筑电气设计与施工-室内布线 民用建筑电气设计与施工-室内布线 还有一些其他的电气设计规范。
什么是
供配电
技术
答:
这个从名字上就能看出来。电力
系统
说直了,也就是发电、输电、变
配电
、
供电
。具体说来,发电是发电厂的事,但是电厂与电力负荷中心往往不在一些或不匹配(请看注释),故为实现大区域内的电力平衡及稳定,便需输电,即将电厂多的电送往负荷中心。负荷中心接到电后,要统筹分配这些电能的具体分配,故而...