微机保护一般
过流
延时是多少?
答:
35kv变电站
10kV
出线已经属于末端的出线了,所以
线路
微机保护一般
过流
延时是1秒或者0.5秒。
继电保护定值计算?
答:
公司配电总容量10800KVA,一个进
线
点,进线柜保护电流互感器800/5,请问
1段过流
保护值、2段过流保护值及速断保护值应该怎么计算(公式)?输入电压为
10KV
,输出电压0.4KV,谢谢!... 公司配电总容量10800KVA,一个进线点,进线柜保护电流互感器800/5,请问1段过流保护值、2段过流保护值及速断保护值应该怎么计算(...
南瑞
10Kv
母联
过流
低电压保护怎么做?
答:
十千伏母线电流电压低的话,有可能是
线路
损耗引起的,最好做一个末端补偿
10kv
变压器故障查找
答:
方法 1 一、
10kV线路
保护 1、速断:保护线路全长的一部分,最小15%。最大85%。保护选择性。2、
过流
3、接地 2 二、根据保护
动作
特点判断线路故障性质和地段 1、一般情况下,线路跳闸重合成功,说明瞬时性故障,鸟害、雷击、大风等,重合不成功,永久性故障,倒杆断线、混线等。2、如果是电流速断...
...
10KV
母线带多条出线运行,当某个
线路
速断保护
动作
并伴有主变_百度知 ...
答:
故障原因:速断保护
动作
的那条
线路
发生相间或多相接地短路(若跳闸前系统存在单相接地故障,也不排除是不同出线线路的不同相接地短路)。但系统可能存在如下问题:1、主变复压
过流
保护动作时间整定不当。2、故障线路的速断保护动作时间整定不当。3、故障线路开关拒跳。处理方法:断开
10KV
所有出线线路,试...
一条
10kv电力线路
a,c相同时接地会不会
过流
答:
会
过流
短路了,断路器会立刻跳闸,切断故障。
一
10kV
出线开关在送电时,该变电站内另一10kV开关低周保护
动作
跳闸,此保 ...
答:
一条出线送电时,如负荷较大,送电开关闭合时,系统有功可能会受到冲击,导致短时系统频率下降,如果系统电源容量足够,进入稳态后频率将回归正常,如果系统电源容量不够,稳态后频率仍会偏低。在上述情况下,另一条出线的低周保护有可能
动作
,具体是否合理,还要看单相接地
线路
的负荷大小和低周保护的动作...
10kv线路过
电流保护接线原理接线图,我想短路电流得走向,
答:
当发生AB相短路时,二次短路电流从A相互感器流至
1
KA,经零线回到互感器尾端。当发生BC相短路时,二次短路电流从C相互感器尾端经零线流至2KA,回到C相互感器首端。当发生CA相短路时,二次短路电流分别从A相和C相互感器流至1KA和2KA,经零线回到互感器尾端。
一条
10
千伏专线经检修,变电站送电正常,但运行10小时后变电站自动跳闸...
答:
首先,要检查
线路
对应的保护装置,保护装置上的历史记录显示是什么原因跳闸(速断?
过流
?低压或者过压?接地选线?等等)。1、如果是保护装置保护
动作
发命令跳闸,要么是保护定值设置问题,要么是线路上确实有故障。2、如果保护装置上没有任何保护动作记录而开关自动跳闸,这就是开关偷跳,也就是开关由于...
10KV
高压部分的电流怎么计算
答:
多为瞬时
动作
。三段式
过流
保护包括:1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)3、过电流保护(电流Ⅲ段)这三段保护构成一套完整的保护。它们的不同是保护范围不同:1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护
线路
的全长一般设定为被保护线路的全长的85 ...