10kV
配电变压器的保护措施
答:
本文对常见的配电变压器故障进行分析,并提出
保护
措施。 【关键词】
10kv
配网;变压器;保护措施 造成变压器的故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、过负荷、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对变压器的常见故障及特征进行分析,根据原因做出保护措施。 1.
10kv
配电变压器的常见故障及特征分析 1.1常见故障 10kv配电变压器的...
高压电动机
速断整定值
怎么
计算
公式是什么
答:
。这个数据在熔断器产品说明书中都可以查到。如果您的电机是频繁启动的,在这个基础上还应该放大1~2级,以保证熔断器不会因为电机频繁启动而误动作影响电机正常运行。2)如果保护电器是断路器,则
速断保护整定值
取2~2.5倍起动电流就可以了。(连续工作制电机取2倍;短时反复工作制取2.5倍)。
10KV
电缆电流是怎么换算
答:
10KV
开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。五、
整定计算
:1.开关站出线(10DL):当变压器采用过电流而不采用差动
保护
时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3Km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。A.
速断
动作电流:...
10KV
变压器电流变比是200:1容量是2000KVA求
保护定值
怎么
计算
答:
呵呵。没有分啊?那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是变压器高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电
保护值
的
整定
是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流
速断
,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流...
10kv
零序电流三段
保护定值
一般是好多
答:
包括零序电流
速断保护
、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护等部分。零序电流速断保护的动作电流的
整定
应考虑以下原则:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)...
zw32_12GG断路器过流、
速断整定值
怎么
计算
?
答:
你好,过流
保护
是根据变压器容量大小
计算
出来如变压器容量100va高压(
10kv
)侧额定电流I=P/1.732*10=100/17.32=5.77A。,断路器设置过流时稍微设置计算出来的电流值大些,
速断
一般正常设置过流的3倍即可。
高压柜综合
保护
器的电流
速断
,电动机的定时限过流,过负荷,如何
计算整定
...
答:
电功率
计算
公式:P=W/t =UI,I=P/U,所以电流I=800kw/
10kv
=80A
...关于
10KV
三段电流的二次
整定值
,有没有具体的
计算
公式?
答:
800KVA的配变一次额定电流是46,19A,50/5就是10/1,二次就是4.6A熔断,
速断
就是4.6*1.1=5.06A,过流4.6*1.3=
10KV
进线侧断路器的限时电流
速断
和过电流
保护
的
整定
,感谢
答:
1. 过电流保护的
整定
应基于最大负载电流,将其设置为120%至150%,以确保适当的保护水平。动作时间应比出线侧的保护慢约0.3至0.5秒,以允许进线侧的断路器先于出线侧的动作,这有助于防止不必要的重合闸操作。2. 限时电流
速断保护
应根据最小短路电流进行设置,以确保在发生短路故障时能够可靠地...
10KV
1600KW,额定电流116.4A变比200/5的电机,其
保护定值
---过流和速...
答:
0.85返回系数、40变比),过流时间应大于电机起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过电动机启动电流整定:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、6.0启动电流倍数)。仅供参考,保护灵敏度还得效验,电机是交流还是同步,起动方式等对
保护整定
都很重要 ...