10kv配电装置二次线要求
如何在
10kV
的
配电
所看懂一次图和
二次
图?
答:
在
10kV
的
配电
所看懂一次图和
二次
图的方法:1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。2、二次...
如何在
10kV配电
所看懂一次图和
二次
图
答:
先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。
二次
图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流控制操作...
10kv
电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合
要求
?
答:
一般摇测绝缘时
要求
每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于
2
.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。于低压电气
装置
的交接试验,常温下电动机、
配电
设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(...
使用中的
10KV高压
电缆绝缘电阻不得低于多少?
答:
10KV高压
电缆绝缘电阻不得低于5MΩ。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气
装置
的交接试验,常温下电动机、
配电
设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和
二次
回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
10KV高压配电
室国家规定检测周期是多少?属于强检项目吗?
答:
根据国家《电力设备预防性试验规程》,
配电
室各设备检测周期如下:1)高压电气设备预防性试验:
10KV
室内电气设备每两年试验一次。
2
)10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的
要求
在4月1日—11月30日期间投入运行。3)0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:...
10Kv配电
线路中
要求
杆塔的接地电阻 不超过多少啊?
答:
1、接地网接地电阻≤0.5Ω
2
、独立避雷针<10Ω3、变压器中性点≤0.5Ω4、
10KV
杆塔进站两级≤5Ω5、10KV杆塔线路<30Ω对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地
装置
时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以...
10KV
干变和低压
配电
房的验收标准是什么?
答:
(4)测温
装置
指示正确,整定值符合
要求
。(5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。(6)各接地和接地引下线应齐全、正确。(7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。(8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。二 设备验收标准 :(1)计量器具型号...
想问下哪位有
10KV
以下
配电
房的设计标准规范?
答:
当变压器在本
配电
所内时,可不装设开关。第3.2.14条变压器
二次
侧电压为6kV或3kV的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。当属下列情况之一时,应采用断路器:一、出线回路较多;二、有并列运行要求;三、有继电保护和自动
装置要求
。第3.2.15条变压器低压侧电压为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电...
在何种情况下,
10kV
电缆线路进线处须装设隔离开关?
答:
1.当无继电保护和自动
装置要求
,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。2.从总
配电
所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。3.
10kV
或6kV母线的分段处宜装设断路器,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离...
10kv
开闭所的国家规定
答:
具有转移负荷的功能,能有效解决1
10KV
变电站出线间距不足、出线线路长的问题,发挥区域
配电
网供电保障和配电作用的作用。一、
10KV
开闭所的选址原则:1、10KV开闭所的选址应以依法批准的城市中低压配电网规划和控制性详细规划为依据。
2
、10KV开闭所的设置应体现节约集约用地的原则,有限度地减少土地占用,...