22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电机怎么算它的功率
电力系统标幺值
怎么
理解。。
答:
负载 由于变压器的存在,每段线路的电压基准值不一样,导致你在画单相等效电路图的时候无法将等效图化简到一个简单的串联回路。 而有了标幺值,即实际值除以基准值,就把大家的参数都等效到一个级别了。就好比
高压
侧额定电压为6000V而低压侧额定电压为220V 值不一样但是标幺值都是1per unit。
10kV电机
直接接在
高压
电路上需要申报吗?
答:
哥们,这么厉害直接接在
高压
电路上?需要真空断路器的,要么会要人命的,注意安全哦。
用
10kV高压
变频器能低速能起动6kV的
电机
?
答:
不能。6KV
电机
绝缘会击穿。
工地施工碰到
高压
线跳闸3小时34分,
怎么计算
罚款罚款?
答:
工地上遇到
高压
线跳闸3小时34分、
怎么计算
“罚款”,这要看之前有无相关的约定(例如合同条款)、以及有无带来损害(例如有的施工项目、停电时间过长会影响质量等)、或者有无相关的规定(法律法规);另外,不知是指哪方面的“罚款”、谁对谁“罚款”、正式名词是否叫“罚款”,有无市电停电时的应急...
为什么
高压
输电线只有火线没有零线?
答:
因为不管火电站还是水电站,发出的电就是三相三线制电,进行远距离传输还要通过升压站升压,目的就是将电输送到目的地,这个过程中电不要考虑民用用电及工业用电,因此无需用零线。表面上看是节约材料,实际上是尽可能的降低成本。在
高压
电到达目的地后需要降压变压器降压,此时考虑的不仅是民用电及工业用...
10KV高压电机
调试中需测试哪些
答:
1、直流电阻测试 2、定子绕组绝缘测试 3、轴承检查 4、定子绕组交流耐压试验 5、
电机
空载试运 6、电机重载试运
75千瓦
电机
用11O电阻可不可以?
答:
例子:视在电流I=视在
功率
S/1.732﹡
10KV
=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A3、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:配变
高压
熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以54、已知三相
电动机
容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六...
10KV 高压电机
启动时 震动过大而已电流也高 有哪些情况引起的 求高手...
答:
缺相;转子鼠笼条断裂;某相匝间短路,三相电流不平衡;接线错误;
Y450一4T5
高压10kv电机
是陶汰型号吗?
答:
Y系列
高压电机
,属节能型电机,不是淘汰产品。市场上所见到的Y2、Y3系列电机,是指在Y系列电机的基础上,进行第2、3次改型设计,使之更节能、更高效。
10KV高压电机
励磁电流不稳是什么原因
答:
如果第一次使用就出现励磁电流不稳的情况,一般是控制器的问题,如果以前都正常,那就要考虑除了控制系统有可能出问题外,
电机的
励磁绕组有没有匝间短路了。 另外,你如果是恒压控制的话,而且电机又不适合恒压工况使用,那么再励磁电压恒定的情况下,励磁电流肯定会随着铜导线从冷态到热态阻值的变化而...