10KV电机
什么情况下用变频或是软启动
答:
(4)在需要同时连续多次起动调整设备位置的情况下;(5)曾经出现过在点击起动时因为起动电流过大而烧坏电机的状况下;(6)起动器需要更新换代;(7)在新建、扩建或者改建生产线的情况下。
高压电机
软启动柜的原理就是通过在点击转子回路串入液体电阻,自动无极调整电阻阻值,从而始终满足电机机械特性对串入...
高压电机
(
10kv
)现工作显示486.3A电流计算用多少度电?
答:
有这么大功率的
高压电机
吗?我都有点怀疑人生了。功率大概8422KW左右,一小时八千多度老厉害了,没见过。
10kv高压电机
475kW电流36A,启动后功率为370kW,电流就只在25A。而且带了...
答:
你确定是电流降低吗,不应该啊,一般都是电流过大才导致跳闸的,如果是降低的话我就不知道了,但如果是电流过大而导致跳闸的话,你可以检查一下
电机接线
是否正确Δ接线是否接成了Y型接线导致电压降低,电流增大而导致启动柜跳闸T=P(功率)/n(转速),n不变的情况下,转矩T要增大电压降低,那么只有...
负荷开关
10kv
户外是串联还是并联?
答:
负荷开关
10kv
,在户外肯定是并联使用的,如果是低压开关,就是和用户开关是串联的,
高压
供电开关都需要并联的,只有在上一级开关才是和客户端串联的,就像家里的闸刀和楼道供电总闸是串联的使用原理一样的
10kv高压
开关柜电容柜(补偿柜)是什么意思?起到什么作用?
答:
5. 固定补偿装置通常安装在负荷稳定且不需要自动控制的场所,如工矿企业、电力部门等变电站。这些装置直接连接到6KV或
10KV
的母线上,不仅有助于改善系统的功率因数,还能调整网络电压和降低线路损耗。6. 高压无功就地补偿装置则特别适用于大功率
高压电机
,它为电机运行提供即地的无功功率,目的是提高电机的...
一台
10KV
,1600KW的
高压电机
,正常运行电流104A左右,为啥供电局会通知说...
答:
1、对于用电用户来讲,申请用电时,与供电局都有供电协议的,即:用电方允许使用的最高负载功率。2、供电局通知的超负荷运行,是指超过了用电(负荷)指标,并不是变压器的负荷。例如:供电局鼓励夜间用电,在夜间你的变压器负荷再大,也不会影响线路的供电能力,供电局也不会在意的。
10KV
630KW
高压电机
直接启动的 启动电流怎么算 启动电流怎么设置?急需...
答:
10KV
630KW
高压电机
直接启动的启动电流计算公式为:I=P/(1.732*U*0.8)带入后功率P和电压U后解出启动电流I= 45.5A
160O千瓦
高压电机
配多少线经
10kv
电压?
答:
中压(
10kv
)选择导钱首先考虑満足机械强度,发热要求,末端电压损失等综合考虑,通常按不小于等于70mm2选择.如题选3*70mm2电缆.
10KV高压
的柜进线柜和出线柜的区别?
答:
内装隔离开关或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。所变柜:内装所用变压器,提供低压电源给变电站用,出线柜:本站馈线,内装出线断路器,可以接降压变压器或者
高压电机
。所变柜:内装所用变压器,提供低压电源给变电站用,出线柜:本站馈线,内装出线断路器,可以接降压变压器或者高压电机。
10kv高压电机
怎样区分滚动和滑动轴承最好有图片
答:
一般
电机
用滚动轴承,大电机用滑动轴承就是轴瓦,外部专门有给轴瓦供油的设备,先给轴瓦供油,才能启动电机,否则会烧坏轴瓦,最简单的办法就是看看外部有没有给轴承供油的设备,有就是滑动轴承,没有就是滚动轴承。就懂这么多,借鉴借鉴。