22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电流计算方法
10kv
的开关柜,
电流
互感器变比为3000/5,请问电量怎么算?
答:
10kv
的开关柜,
电流
互感器变比为3000/5A,这个时候的电量
计算方法
是这样的:电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
1250kva干式变压器
10kv
/400v满载运行
电流计算
公式
答:
满载
电流
其实就是额定电流,其
计算
公式是:三相变压器
高压
侧:1250/根号3×10=72.17(A);低压侧:1250/根号3×0.4=1804.22(A)。单相变压器高压侧:1250/10=125(A);低压侧:1250/0.22=5681.82。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就...
一台
高压
开关柜 ,额定电压
10KV
,额定
电流
20A,请问这台开关柜的功率是多少...
视频时间 15:16
高压
电线的
电流
是多少
答:
记住:参数的单位分别是:千瓦、千伏、安;那么就会明白,在同样输出功率的条件下,电压越高,
电流
就越小。变压器主要是改变电压的设备,如果低压侧提供了一定的功率,那么
高压
侧必须同时输出同样的功率,因此,功率不变,电流肯定会因为电压的不同而改变。
计算
一下数值。看看对比的效果。假设高压侧电压为10...
...试求
高压
侧1
10KV
和低压侧
10KV
的额定
电流
是多少?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压
侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 1
10kV
变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容...
10kv高压
电机的保护整定如何
计算
答:
其整定值为电机的额定电流或大于等于整定
计算电流
值(990除以1.732再除以电压
10kv
),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。
10KV高压
电缆线径如何根据短路
电流
选取
答:
共架空线多长,地缆多长,才能求出。我是这样求的:5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=
10kV
母线三相短路
电流
不知道对你有没有帮助。求三相短路电流主要是要求热稳定到底能不能满足。
高压
柜那边是通过继保实现保护的啊,继保没问题的话,那就不会烧东西的了。希望对你有帮助 ...
10kv
/0.4 kv变压器用多大平方的铜芯电缆
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A 建议选交联聚乙烯绝缘电缆 电缆YJV或YJV22 架空线不得低于35mm2 选35mm2或50mm2。先计算变压器的高压侧电流,
计算方法
是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000KVA的电力变压器,是
10KV
变0.4KV的。那
高压电流
就是1000除以17....
高压
电容
电流计算
方式
答:
你说的容量是额定三相容量么,求
电流
则Q=UI U是电容两端额定电压 Q是电容容量 一般Q是三相容量 比如说BFM11-150-3W 用在
10KV
的系统中 电容是星接的,所以单相电容容量是50KVAR 额定电压是11比跟3 I=50/11*1.732 电流等于7.87A 所以你那也可以参照这个
计算
。
高压
电缆载流量多大?
答:
