哪位大师有关于
高压
配电室(
10kv
)进线柜 PT及避雷器柜 变压器柜
计量
柜...
答:
进线柜就是电源进来接到这个柜子里应该有
开关
和隔离刀,PT及避雷器柜就是柜子里装有电压互感器(是测量电压用的)和避雷器,就变压器柜就是里面有一台变压器,计量柜就是里面有电压互感器和电流互感器专供电能表
计量用
的。
高压
进线柜
答:
在雷神电气的
高压开关
柜家族中,
10kV高压
系统由一系列精密柜子构成,包括进线柜、出线柜、环网柜、PT柜和
计量
柜等,它们各自扮演着电力传输的重要角色。</ 进线柜</,如同电力的守护者,它的核心任务是从外部供电网络引入10kV的电力,经过严格的控制和保护,将电能安全地输送到母线的怀抱。在35-110kV...
高供高计和高供低计
答:
4、对于
10kV
电压等级,以315kVA作为划分界限,是因为变压器容量在315以上时,就要设置继电保护了,特别是对于车间配电室,就要设置瓦斯保护了,这时就要在高压加上控制、保护
装置
,也就是有
高压开关
柜设备了,既然有了高压设备,就可以在高压进行
计量
了,还搞低压计量就没有意义了,所以规定了315kVA这个...
高压开关
柜中的三相有功电能表是怎样
计量的
?表中的电流和电压信号是从...
答:
高压开关
柜的
计量
表计,是通过电压互感器或电流互感器获得的,
10kv的
电压互感器二次输出100V,表计是按照100/10000的比例制造的,电流也是如果
10kv高压计量
二次回路,三角形接线与不完全星形接线b相对地电压各是多少...
答:
电压互感器二次侧仅有一点可靠、永久接地。通过以上分析对于三相三线
计量
,不能测量相电压,而所谓的B相由于是接地的,所以必然是“0”V 对于星型接线,B相对地测得是二次侧的相电压,显然是57.7v 变电站电压互感器一般采用星型接线
10kV
组合互感器及
开关
柜则一般为V型接法 ...
10千伏安
高压
电是怎么计算用电量的?
答:
有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合
高压计量
电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,
计量装置的
倍率...
高压开关
柜中的“手车”是什么?求截图
答:
断路器)手车两种。 手车又叫小车,以
开关
手车为例,在开关分断的情况下,铺上导轨后可用手将其从开关柜中抽出,以便进行检修或更换。2、 手车上的主要元件有断路器、互感器等一次电气设备。其在开关柜中有三个位置:工作/试验/断开。手车包括断路器手车、PT手车、隔离手车、熔断手车、
计量
手车等。
10kv高压开关
柜编号
答:
201代表
10kV
第一路进线
开关
柜的断路器编号,245代表母联开关柜断路
器的
编号,201-1是10kV第一路进线开关柜顺序为1的编号。这个编号的叫法是调度号,是供电公司为了准确确定开关的统一叫法,以方便运行人员能够很快的找到配电柜。
10kv
电源是先到
高压计量
箱还是高压断路器
答:
先到
高压
断路器,然后是
计量
柜。否则计量柜中的设备就无法断电检修了。
10kv高压
柜最前面的进线隔离柜是什么作用
答:
变压器、
高压
带电显示器、绝缘件、主母线和分支母线高压电抗器、负荷
开关
。高压柜内有两组电流互感器和一组电压互感器用于电流与电压的测量和保护
装置的
动作配合。
10KV
进线柜的主保护为差动保护,所用保护装置为T87差动继电器,后备保护有速断、过流保护,所用保护装置为S40型微机保护装置。