10KW电机电流多大
?
答:
10KW一般是用3平方的电缆。10KW电机一般是三相电机,按普通的电压380V计算,
其额定电流是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A
。
求助,
10KW电机
用
多大
空开合适
答:
选择适当的空气开关主要取决于电机的额定电流和额定工作电压。一般来说,
10kW电机的额定电流约为20-25安培
,额定工作电压为380V。因此,一般选择额定电流为25安培,额定工作电压380V的空气开关。另外,还需要根据实际情况考虑一些其他因素,例如环境温度、电线长度等,以确保电机正常运行并避免安全事故的发生。
10千瓦电机运转电流多大
答:
10kw电机额定电流
20A左右
。
的
电流是多少
安培例如:
10千瓦
的
电机
应
答:
10kW电机应为三相电机,
380V电压下额定电流大约在20A
。
电机
的功率为
10KW
,应选用
多大
的空气开关和电线
答:
三相电机一般按2A/KW计算,
10KW对应的电流为20A
,2.5平铜线的安全载流量为28A。采用2.5平以上的铜电线足够用了,空开电流为25A或32A的都行。单相电机一般按4.5-5A/KW计算,10KW对应的电流为45-50A,6平铜线的安全载流量为48A,10平铜线的安全载流量为65A。6平或10平铜线就可以了,单相电流50A...
10KW的
三相
电机
实际工作的
电流是多大
?
答:
三相380V
10KW的电机
,额定
电流
约18A左右。工作时的电流根据负载大小而发生变化,不
是
一个恒定不变的值,负载越大,电流越大,当然不能超负荷。
请问
10KW电机
要配
多少
平方的电缆
答:
10kW电动机电流
约18A,属于小容量,如果距离近,100米以下,按安全载流量选择。铜电缆S=18/5=3.6mm² 取4mm²铝电缆S=18/3=6mm² 取6mm²10平方的铜电缆,电机采用降压启动,未端电压约365V,问题不大。如果直接启动,电压会降到350V,就会造成启动困难,电机发热严重。线路...
请问
10KW的电机
接三相电源要配
多大
的线,它的
电流
怎么算
答:
10KW电机的工作电流是
20A左右
,用4平方的铜芯线即可满足需要。至于电流算法是查按照电工手册4平方线所承受的电流是37A
380V三相电
10kw电流
约为
多少
A
答:
(1)380V三相电
10KW的电流
约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电
10kw
要用10平方线空开63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方电缆载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
10KW
需要
多大
的电线,漏电开关?
答:
一般来说, 电动机和额定
电流
可根据公式I=电机容量/电压x电动功率因素x电机效率来估算.因此 , 380V/
10kW电机
其
正常
工作的额定电流应在20A~25A之间 . 所以对电机的过载保护若采用热继器, 可选用20A或25A的,其整定电流的保护特性一般为: 在(1.2~1.5)倍过载电流下, 热继电器会...