22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器最大负荷
10千伏变压器
有多大功率
答:
最小10kVA
最大
10000kVA。
10千伏变压器
有多大功率?
答:
10kv配电半径
10
-15km为宜,
负荷
容量宜在5000kvA以内。可按经济电流密度1.15A一2A/mm2选择导线。如果负荷5000kw.电流约360A.那么可在LGJ-185-300mm2选择。10KV
变压器
容量有:30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000和...
10千伏
变6k
伏变压器
带多大
负荷
答:
首先要看变压器容量。查了《工厂常用电气设备手册》,有两个下限数据:1、6KV电动机最小为220KW 2、
10
/6KV
变压器最
小为630KVA.
1000kva
变压器最大
电流
答:
,故,
变压器负荷
能力为:850×0.8=680KW。在额定电流的范围内连续运行并且变压器的上层油温不超过85度,功率因素在85--95%之间时经济效益最好,单台变压器运行效率
最高
点,条件是:当可变损耗(线圈铜耗)等于不变损耗(铁芯损耗)时,一般负荷系数β=0.6〈约为额定
负载
60%左右,为效率最高点。
1000KVA的
变压器最大
能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?
答:
首先说电流:高压端电流不归我们管,只管低压就行,按1000KVA÷380V=2631.57A,但这是单相电计算方法,由于是三相电,同样功率电流小,小多少?小1.732倍,所以2631.58÷1.732=1519.4A,这就是
变压器
的
最大
承受电流。再说功率,如果变压器全部是电热(阻性)
负载
,按理论,就能带1000千瓦的负载。但...
100KVA的
变压器
,
最大
带多大的
负荷
?
答:
VA是视在电功率的单位。所谓视在功率,可以理解为是有功功率和无功功率之和。它和通常的功率单位W(瓦)的关系为:W = VA×功率因数。一般情况下,对于用电方来说功率因数总是小于1。100KVA的
变压器
,如果负载的功率因数只有0.7,那么最大可带负载=100KVA×0.7=70KW。实际上
最大负荷
只能在理想...
1000kva
变压器
带多少kw
负荷
?
答:
1、检查
变压器
的
负荷
电流、运行电压是否正常。2、检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度是否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下。3、检查变压器的
高
、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹。4、检查变压器的接线端子有无接触...
100KVA
变压器
能超
负荷
多少啊
答:
100KVA的
变压器
,
最大
带多大的
负荷
按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:过载
10
% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 150分钟 过载30% 变压器可持续运行 120分钟 过载60% 变压器可持续运行 45分钟 过载75% 变压器可持续运行 15分钟 过载100% 变压器可持续运行 ...
两台630的
变压器10千伏
用多大的油开关
答:
根据630kVA变压器的规格要求,选择油开关时应选择具有足够开关能力的油开关。
10千伏变压器
的
最大
短路容量为68kA,根据IEC60947-2标准规定,油开关的最大短路开断能力应大于或等于变压器的最大短路容量的2倍,因此,10千伏的630kVA变压器应选用至少具有136kA的短路开断能力的油开关。
已知变压器容量为100kVA,求
变压器最大负荷
答:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求
变压器最大负荷
电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...