22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器的安全距离是多少
我想咨询下
变压器的
类型和其
安全距离
的标准都有哪些?
答:
根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外
变压器
四周的最小
安全距离
一般有以下规定:1、室内变压器 100至1000
千伏
安,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。1250千伏安及以上,变压器与门之间
距离1.0
米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器 外廊与四周的...
施工临时
变压器
与场地上平行架设的
10千伏
高压线
的安全距离是多少
?
答:
4.1.6 当达不到本规范第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间
的安全距离
不应小于表4.1.6所列数值。...
10KV高压离人体
的安全距离是多少
?
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1、1千伏以下:1.0米 2、1-
10千伏
:1.5米 3、35千伏:3...
10KV高压离人体
的安全距离是多少
?
答:
50周交流电没有电磁辐射,只有电磁干扰。只有高频交流电才有电磁辐射,例如广播电台的发射台。但50周交流电由电磁场干扰,按照环保要求,10kV距居住区
的安全距离为
2.5m,电力部门一般执行2.9m。
我是农村的,村里刚弄了个
10千伏的变压器
,安装在离我房子不足一米的地 ...
答:
8米,离里面的
变压器的
距离更远,在安全距离上是够的.但你说的电磁干扰要看的变电室屏壁的好不好了,要说噪音吗肯定有影响的.以下是其它电压等级
的安全距离
供参考,单位(
KV
)10KV及以下0.7米 , 35KV
1.0
米,110KV 1.5米,220 KV3.0米,330 KV4.0米,500KV 5.0米 ...
我想咨询
变压器有
那些类型。其
安全距离
标准是什么?
答:
室内消防管与10KV高压线路
的安全距离是多少
答:
这个根据规定的是
变压器
,配电室不能穿越水管道的,线缆与消防管道安装
的间距
不得小于1.5米。
国家要装一个
变压器
,离家应
多少
米
安全距离
答:
1、不能是正上,正下方及左右贴邻:规范GB50352-2005第8.3.1条。2、箱变是至少3m。见GB50016-2014第5.2.3条。3、其他变电所:GB50016-2014第3.4.1条:民用建筑:20-30m。4、普通室外油浸
变压器
,不小于10m。GB50060-2008第7.1.11条。若大型变配电所,考虑高低压架空线影响,其电磁污染,...
50
千伏
安
变压器
离民房多远才
安全
答:
国家规定
的安全距离
按照不同的电压等级而不同:1千伏以下 1.0米 1-
10千伏
1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上 民用
变压器
室10kV等级,
距离是
不小于1.5米。