安的空气
开关
能控制多少瓦的用电器
答:
1、根据供电能力选择。比如30A的计量电表,那么选择30A的总空气
开关
是最合理的。根据家庭用电功率计算,总空开可以低于电度表的电流值,但是不宜大于电度表的电流。2、家庭选用空开时,总空开不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不方便。正确的选择应该是:插座开关、空调开关...
三相动力用电15千瓦的电机、应怎样算控制
开关
大小及电源线的大小
答:
第六章自动
开关
脱扣器
整定
电流选择的口诀 1.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(
千伏
安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安) 2.口诀: 电动机瞬动,千瓦20 倍 变压器瞬动,千伏安3 倍 热脱扣器,按额定值 3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不
经常
操作的开关。如果操作频繁,可加串一个...
变压器三相平衡问题
答:
已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器
整定
电流值 口诀: 配变二次侧供电,最好配用断路器; 瞬时脱扣整定值,三倍容量
千伏
安。 说明: (1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路
开关
时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按 *** 电工需熟知应用口诀 巧用低压验电笔 低压验电笔是电工...
煤矿井下高防
开关
怎样
整定
答:
没怎么明白你的意思,常用高防
开关
介绍 1、煤矿变电所高防开关典型布置方式 煤矿变电所高压开关布置方式通常采用双电源
进线
接线方式,即双回进线均设开关,且母线设分段开关,正常情况母线开关打开,保持电源在分列运行状态,采区供电主要设备有高防开关、移动电站、馈电开关和磁力启动器等。2、结构原理 (1...
1250KVA的变压器低压侧配多大的
开关
?
答:
常用配变低压侧接法为Y接,额定线电压为400V。额定线电流=1.443376*1250≈1800安。而对于低压配电柜的
进线开关
的选择,不但要根据进线电流,还应有一定的裕度系数,所以常会选择比变压器额定电流大一档位的框架电流,所以可能选择框架电流为2000A
整定
2000A或框架电流为2500A整定2000A。具体还得参照不...
请问煤矿井下低压
开关整定
的短路电流怎么计算,请各位说的具体点。_百度...
答:
先计算过载电流,I=K∑P,K是根据电压来取的,660V取1.1,1140取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
跳闸了怎么办怎么恢复
答:
3、短路保护,当断路器后端电路出现短路现象,并超过设定的短路短延时时间,断路器跳闸保护。4、漏电保护,当断路器后端电路出现漏电(例如单相对地),断路器跳闸保护。5、失压、欠压保护。如何解决?1、首先我们要清楚空气
开关
和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关...
...电器一起用时也就4000瓦请问用多大的空开做
总开关
合适?我安了个100...
答:
这个比较危险:空气
开关
只有当电流达到
10
倍
整定
电流时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。也就是说,105A的电流,2小时内不会跳闸,对通常的家庭布线来说,这个电流可能已经出事情了……...
...回路电压为220V功率为2KW怎么算总开及各回路
开关
、接触器、热元件...
答:
三相四线制供电吗?如
总开关
计算电流应为:6*2KW=12KW/0.4KV*1.732*0.85=20.3A。总开关选25A~32A的好了。因为回路电压是220V的,因此回路开关直接套公式P=UI,I=P/U=2/0.22=9.1A,开关选DZ472P10A的好了,接触器可选CJX2-0910或CJX2-0901,热继电器1.1倍的
整定
电流值11A左右的好了...
在电气设计中怎么选择导线的横截面积
答:
第六章自动
开关
脱扣器
整定
电流选择的口诀 1.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(
千伏
安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安) 2.口诀: 电动机瞬动,千瓦20倍 变压器瞬动,千伏安3倍 热脱扣器,按额定值3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不
经常
操作的开关。如果操作频繁,可加串一个接触器来...