11千瓦用多大的空开
11KW三相电机
用多大的空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,
因为11KW才23A电流(380V电机),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11千瓦
电动机要配多少A开关?
答:
11千瓦电机额定电流为11/(0.38*1.732*0.8)约等于21A
,一般按照负载额定电流的1.5~2倍左右选取开关。也就是31.5~42A。实际建议选择
40A的空开
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要...
11
个
千瓦需要多大的空开
?
答:
根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=11/(1.732×380V×0.85)=20A
经计算可以选择32A的空气开关
。空气断路器选择原则:1 、断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝...
11KW的电机
用多大的空气开关
合适?
答:
1. 11KW电机一般
使用
三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,2.
11
*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
11千瓦的
电机
需要多大空气开关
呢?
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11千瓦的
单相电器设备应配多少安
的空开
?
答:
11千瓦
单相220V,不计功率因数电流是50安。至少
使用
80安以上160安以下
的空气开关
。空开,必须降额使用以提高可靠性。
三相380V11kW
需要多大的空开
?
答:
建议选择额定电流略大于或等于26.5A
的空开
。一般建议的选择范围为28A~32A。因此,建议选择额定电流为32A的空开来保护11kW电动机。不过,为了确保系统的安全稳定运行,具体选择空开的大小还
需要
考虑负载启动时的暂态电流及电路的短路电流等因素,建议在进行电气设计时应该寻求专业人士的意见和建议。
十一千瓦
电机
需要多大空开
答:
11千瓦
,大约是22安电流。建议用32安
的空开
。望能采纳
11千瓦
三相水泵380v
用多大
开关?
答:
一般情况下,
11千瓦
三相水泵380V
需要使用
三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
380v
十一kw的
电机配多少a的开关.
答:
380v11kw的电机配32A或
40A的空开
即可。