11千瓦电机用多大闸
11KW三相
电机用多大
的空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为11KW才23A电流(380V
电机
),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11kw
的电动机
,该
用多大
的开关?多大的电线?
答:
11KW电机额定电流为22A,开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取
。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了,电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线,大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线,任何时候电缆线都是越大越安全。具体如下:1、简介 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的...
11KW
电机用多大
的空开?
答:
1. 11KW电机一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,2. 11*2=22A
,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
11kW的
电机
配
多大
的空开好?
答:
32左右的空开。三相电: 一个
千瓦
两个电流。11KW
电机
额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11千瓦电动机要
配多少A开关?
答:
11千瓦电机
额定电流为11/(0.38*1.732*0.8)约等于21A ,一般按照负载额定电流的1.5~2倍左右选取开关。也就是31.5~42A。实际建议选择40A的空开。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要...
三相380V11kW
需要多大
的空开?
答:
在这里假定380V的三相电压下,11kW
电动机的
额定电流为26.5A,那么根据国家标准,建议选择额定电流略大于或等于26.5A的空开。一般建议的选择范围为28A~32A。因此,建议选择额定电流为32A的空开来保护11kW电动机。不过,为了确保系统的安全稳定运行,具体选择空开的大小还
需要
考虑负载启动时的暂态电流及电路的...
请问11kw
电机要用多大
的线和开关
答:
220v的电压每
千瓦
电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏
电机
。导线可以根据导线载流量
选用
,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米铜线最保险。从电工书上可查电线额定载流量,...
11
个
千瓦需要多大
的空开?
答:
11千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=11/(1.732×380V×0.85)=20A 经计算可以选择32A的空气开关。空气断路器选择原则:1 、断路器的额定电压必须大于...
11千瓦电动机要
配多少A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
正常情况下,功率11kw的
电机需要
用2.5平方以上的铜线。1、具体算法:(1)电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。(2)三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,大的电流必须小于32A.。(3)穿管需要增大到4平方铜线。(4)应...
11千瓦电机
配
多大
漏电开关
答:
回答:你说的应该是三相异步电动机,电动机应该安装空气开关不安装漏电开关,你说
的电动机的
额定工作电流约22A,安装空气开关要考虑电动机的起动电流(即约为电动机额定工作电流的1.5~2.5倍)40A,所以应该安装个40A的空间开关