22问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦风机多大电缆
11千瓦
的
风机
需要
多少平方
的
电缆
答:
11KW电机最低需要
6平方电缆
的。
请问3kw,5kw,7.5kw,
11kw
,15kw的消防
风机
分别使用
多大
的
电缆
。在线求解...
答:
消防风机电源为三相电:3KW用1.5平方毫米的电缆;5kw用2.5平方毫米的电缆;7.5用4平方毫米的电缆;
11KW用6平方的电缆
;15KW用10平方的电缆。
11kw
的
风机
要
多少平方的电线
答:
如果是三相电,
11千瓦
的电流约是23A左右,可用4平方铜线,4平方铜线的截流量是33A。
11千瓦
排烟
风机
用
6平方电线
发烫正常吗
答:
正常。6平方的铜线载流量为48A,最大负载功率约为8800W,最佳功率为7000W,因此11千瓦排烟风机用
6平方电线
发烫正常。排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械,该机器特点是耐高温性能良好、效率高。
11KW
皮带轮
风机
,电源220v 3相 60HZ ,请问额定电流为
多大
?主控制回路电 ...
答:
11
/(0.22*1.6573)/0.8=大概就是这个数,要10平方的
电气中380V,
11KW
的
风机
需要
多粗的
线
答:
距离不远。6平方
双速
风机11Kw
/9
kw
接线应该用几平方的
答:
如果用铜线的话可选用4平方的;接触器不应小于20A的;开关也不应小于20A的。
11KW
的
风机
用几平方的铜线
答:
380V情况下,
11KW
电流22A左右,4平方铜线在100米,不穿管情况下载流量在30A左右。
11千瓦风机
漏电断路器c16可以么?
答:
11KW
的
风机
应是三相供电吧?若是这样应选用25A的漏电断路器,16A的小了。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=11000/380/1.732/0.9≈19.7A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=19.7×1.2≈23.6A,选择Ir=25A带漏电保护功能的塑壳式空气断路器合适,如:DZ47LE-...
11千瓦
电机
风机
电流小于11a正常吗
答:
11KW
电机
风机
如果是三相应该在22A,空载没有带风叶11A是正常的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11千瓦排烟风机用几平方电线
11千瓦660v风机用多大电缆
11kw风机星三角多大电缆
11千瓦电机用多大电缆线
11kw220v用多大电缆
11kw电机需要多大电缆
单相11kw用多大电缆
三相五线11千瓦用多大电缆
两台11千瓦电机用多少平方线