22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv架空线路
110kV架空
电力
线路
通过一般地区的边导线外侧延伸距离不应少于 ( )A...
答:
【答案】:C 城市
架空
电力
线路
的一般地区的安全保护距离见下表,各种架空电力线潞通过一般地区的边导线外侧延伸距离不应少于表中所示数值:线路电压(kV)1~1035~110154~330500边导线外侧延伸距离(m)5101520
110kV
的
架空
电力
线路
的导线边缘向外侧延伸的距离为( )。
答:
【答案】:B2021教材P456表1H431022-1中列明
1-10kV
电压等级外侧水平延申距离为5m,35-
110kV
电压等级外侧水平延申距离为10m,154-330kV电压等级外侧水平延申距离为15m,500kV电压等级外侧水平延申距离为20m。
110kv架空线路
由哪些部分构成
答:
2、送电
线路
常用绝缘子:1)悬式绝缘子。一般绝缘子串的片数 2)针式绝缘子.针式绝缘子使用在35kv以下电压线路上,主要型号的P-10T、P-15T、P-20T等。三、
架空
地线 1、又称避雷线,主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。...
设计一条
110kV
单导线
架空线路
,对于耐张段长度,下列哪些说法是正确的...
答:
【答案】:B、C 《
110kV
~750
kV架空
输电
线路
设计规范》(GB 50545—2010)第3.0.7条规定,轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km、3km,且单导线线路不宜大于5km。当耐张段长度较长时,应采取防串倒措施。在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适...
110KV架空线路
架设常见问题及处理
答:
对于35
kV线路
一般不沿全线架设地线,只在发电厂、变电所进出线架设1~2km地线(如线路很短宜全线架设地线)。要正确认识《设计规范》规定的1~2km的进线段保护距离,这是指一般而言,不能死搬硬套。一般雷暴日超过40天的多雷地区,进线段应达3km或更长一点,并且还要提高进线段杆塔的耐雷水平(降低接地电阻)...
为什么
110kv架空线路
不可以用绝缘皮导线
答:
110KV架空线路
对于导线的要求是:1 满足载流量要求;2 满足各种条件下对于导线的拉力强度要求。而由于架空线路的三相导线都是分开架设在线路杆塔上的,三根导线之间的距离已经满足了绝缘要求,所以不需要额外再在导线上敷设绝缘层了。实际上,对于高压线路来讲,满足线路拉力强度要求是最难的,满足这个要求后...
110KV架空线路
该地埋电缆注意事项
答:
110KV架空线路
改地埋电缆注意事项:1、电缆敷设前土建单位必须完成电缆沟的施工并且预制好沟盖板。2、土建单位需在电缆沟底部铺一层厚度100mm的细砂。3、用25T汽车及12T吊车把电缆从建设方仓库转运至现场。电缆到现场时认真核对电缆型号、规格、长度,并确认无误,技术文件要齐全,电缆盘及包装要完好,...
110KV架空线路
弧垂计算
答:
110KV架空线路
弧垂计算如下:1、基础根开是指基础相临地脚螺栓几何中心之间的距离,它与塔腿主材角钢重心线重合。2、相临两杆塔中心桩之间的距离称为档距。3、送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半。4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂最底点之间的档距,决定导地线自重...
110kv架空线路
施工属危大工程吗
答:
属危大工程。
110kv架空线路
施工属于比较困难,危险性比较高的工程,在施工中需要特别注意,充分保障架线的质量,促进工程项目整体质量的提升。架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。
110kv线路
允许
架空
电缆架空吗
答:
不允许。电缆
架空
指的是没有铺设电线杆,而电缆不铺设电线杆会导致漏电,是不安全的,所以
110kv线路
不允许架空电缆架空。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv架空电力线路
110kv架空输电线路
单回路和双回路图片
110kv架空输电线路设计
110kv架空线路规范
110kv架空线路载流量
110kv高压架空线路设计规范
110kv架空电力线路 T接要求
110kv架空输电线路英语文献