110kv电流互感器型号参数
110kV
400/5
电流互感器
正常负荷带到68000kW,最高能带多少负荷?
答:
S=1.732UI。P=1.732UIcosΦ。
110KV
的负荷,功率因数一般在0.9以上。按0.9来计算。400/5的
电流互感器
,正常电流应在300A左右。正常负荷:P=1.732*110*300=57156KW,正常负荷带到68000KW已不正常,电流互感器选择偏小。电流互感器不应超过额定电流运行。最大负荷:P=1.732*110*400*0.9=68...
电流互感器
上的LVB---
110
,2X300/5是什么意思
答:
110 电流互感器的电压
最高工作电压126kV 2X300/5 是额定电流比 指一次可以通过窜并联实300A/5A或者600A/5A,二次额定电流为5A
楼下的那位,不懂不要乱说好不好,LVB是江苏思源赫兹互感器公司自己的产品型号,真能搞出个样文的解释不容易 ...
110kv电流互感器
绝缘等级是多少
答:
126/230/550
kV
。根据《
电流互感器
》GB1208-1997的规定,对设备最高电压3.5(3.6)≤Um<300
KV
的绕组,其额定绝缘水平是126/230/550kV。
请问下,
电流互感器
,200/5A,0.5/10P20 ,用于
110kv
动力变 是什么意思...
答:
200/5A是电流互感器的变比,即一次侧额定电流是200A,二次侧额定电流是5A
0.5/10P20是指电流互感器的准确度等级。通常电流互感器的二次侧会有多个绕组,每个绕组因为用途不同,所以存在不同的准确度等级。具体解释如下:准确等级 10p20级一般用于保护 0.5级一般用于测量 10P20,后面的20就是准确限...
110kv
侧电压
互感器
是怎么选择的?
答:
以
110kv
电压
互感器
为例,一次侧熔断器熔丝的额定
电流
是0.5a。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。
电流互感器参数
含义?
答:
电流互感器型号
含义~~~LZK上面已经解释了,10是电压等级,1是设计序号 , 600/5 分别是一二次额定电流比值,0.5/10P20级是二次绕组的精度级别:测量/保护级 , 5/5VA 是二次绕组的额定容量 电流互感器中,
参数
5P15,10P20的意义是什么 5P20中 5是复合误差;20是准确限值系数:意义就是当一次...
110kv电流互感器
铭牌
参数
含义
答:
第一个字母L-
电流互感器
;第二个字母?F-风压式;M-母线式(穿芯式);第三个字母C-瓷绝缘式;Z-浇注式。根据《电流互感器铭牌
参数
含义解释》得知,第一个字母L-电流互感器;第二个字母?F-风压式;M-母线式(穿芯式);第三个字母C-瓷绝缘式;Z-浇注式。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧...
电流互感器
的
参数
说明
答:
一、
电流互感器型号
:第一字母:L—电流互感器第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D...
发电电表倍率及其互
电流
、电压感
器型号
问题
答:
所发电量由
110KV
变压器送上网,电表应该是高压电表??电压互感器: 110KV/√3:0.1KV√3 倍率1100
电流互感器
倍率:40000/1100=36.36 其电流互感器应该是多少180A/5A??
110kv
变电所毕业设计
答:
⑶
110kV
出线
电流互感器
(GIS): a、 一次额定电流选择: 按比 正常工作电流大1/3左右选择: 843.4 A 故选择110kV出线电流互感器变比为: 2*400/1 A 结论: 满足要求 4、 110kV氧化锌避雷器(
型号
:108/268) ⑴、 设备
参数
: a、 持续运行电压有效值(kV): 84.2 kV b、 避雷器额定电压有效值(kV): 108...