110kv变电站主变压器保护
电压
110kv
的
变压器
容量是多少?
答:
110kV变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000...
110kV
:电源进线2回,35kV:远期出线8回,10kV:远期出线10回的主接线...
答:
300万kW以下)及跨省联络220
kV变电站
,
主变压器
或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。(3)三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。
在
110kV变电所
内,关于屋外油浸
变压器
之间的防火隔墙尺寸,以下哪项属于...
答:
防火墙的耐火极限不宜小于4h,防火墙的高度应高于
变压器
油枕,其长度应大于变压器贮油池两侧各1000mm。根据《火力发电厂与
变电站
设计防火规范》(GB 50229—2006)第6.6.3条规定,当油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器之间的防火间距不能满足题解表时的要求时,应设置防火墙,防火墙的高度应高于变压器...
发生五级电网事件是什么后果?
答:
5、在220
kV
或更高的系统中,一次事故导致同一
变电站
中的两台或多台
主变压器
跳闸。6、在500kV以上的系统中,一次事件导致同一传输部分的两条传输线同时停止。7、±400kV以上直流输电系统的双极阻断或多回路同时换相故障。8、在电压超过500kV的系统中,断路器故障,继电
保护
或自动装置的误操作会导致跳闸...
一般情况下
主变
的负荷占容量的多少?
答:
主变容量的确定原则 1.
主变压器
的容量一般按
变电所
建成后5-10年的规划负荷选择,并适当的考虑到10-20年负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在...
在35kV~
110kV变电站
站址选择和站区布置时,需要考虑下列哪些因素的影响...
答:
B项,第2.0.2条规定,变电站应根据所在区域特点,选择合适的配电装置形式,抗震设计应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB50260的相关规定。C项,第2.0.3条规定,城市中心变电站宜选用小型化紧凑型电气设备。D项,第2.0.4条规定,
变电站主变压器
布置除应运输方便外,并应布置在运行噪声对...
变电站
设备都有哪些
答:
变电站
设备分为一次设备和二次设备,具体如下:1、一次设备 指的是直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括
变压器
、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和
保护
的设备,它主要由包括继电保护...
请教郭老师,35
kV变电站
的
保护
有几种,分别有什么作用,谢谢
答:
变电站内的无功补偿,主要是补偿
主变
对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;
110KV变电站
可按15%-20%来确定。4、调容方式的选择 (1)长期变动的负荷 对于建站初期负荷较小,以后负荷逐渐增大的情况...
220
kv
线路发生单相永久性故障有哪些现象,如何处理?
答:
902A
保护
动作 FT一回C相断路器跳闸 FT一回WXH-11X重合闸动作 FT一回LEP-902A重合闸动作 FT一回WXH-11X保护呼唤值班员 FT一回LEP-902A保护呼唤值班员 3号录波器动作 5号录波器动作 1号
主变压器
中性点过流保护掉牌 2号主变压器中性点过流保护掉牌 220
kV
母线电压低本站220kV其他相关线路高频收发信机动作 五...
10kV配电设备选用避雷器,分为
电站
用和配电用,请问如何定义这两类...
答:
电站用避雷器用于
保护电站
设备绝缘,而配电用避雷器是用来保护配电
变压器
和电缆头的。
变电站
或配电室内的PT柜安装电站用避雷器。配电变压器在室内且与PT柜距离不远则不需单独装避雷器。10KV架空或电缆进线端(户外)应装设配电用避雷器。