22问答网
所有问题
当前搜索:
110千瓦是多少个电流啊
110个KW的
电机启动瞬间的
电流
大概
是多少
安培?
答:
110个KW的
电机启动可以肯定要用降压启动装置,启动瞬间的
电流
根据启动设备不同而不同,自藕降压65%启动约是800安培.装补偿电容软启动装置或变频器来调整的话启动电流很小,有可能100A左右开始启动。240平方的铜芯电缆能承受的最大电流大概是400A左右。
110千瓦
的空压机选用250安的空气开关可以吗?为什么运转不到四秒老跳 ...
答:
110千瓦
的空压机
电流
=
110KW
/(1.73*380*0.85)=197A 选择空气开关=197A*1.25=246A 选用250安完全合适。为什么运转不到四秒老跳闸?请从以下
几个
方面检查(1)空气开关的整定值它小,调大整定值。(2)减压启动电流还过大,再降低启动电压值。(3)热继电器整定值应该是额电流的1.1倍是否过...
110千瓦
电动机380V,怎样算出
电流
?
答:
I=P/根号3*U cosФ 三相二百二电机,
千瓦
三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
110KW
电机用
多少
平方的铝线
答:
110KW
电机用150mm²的铝电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
110kw
的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=58.3A。电流58.3A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆。
电源380v.功率
110千瓦
用多大的开关和电源线
答:
电源380伏,功率
110千瓦
的电机估算
电流
220安,用250安的开关就行,接触器也不能小了哈哈,电源线用三芯铜电缆240平方的就可以,(这是在50米以内,如果距离更远,我在实践当中是每长七八十米,把线加长一级,)如果不用三芯电缆,用单根的三条,铜线用185的就够了,如果用铝线三条,得用240平方的...
110千瓦
电机运行时才115
个电流
一般是什么问题?
答:
则属于“大马拉小车”,此时的功率因数是较低的,如果较长时间用电属于低功率因数状况,供电局是要加罚电费的。因为电动机运行需要建立旋转磁场,无论是空载、轻载还是重载,这个旋转磁场所耗费的电能是基本不变的,这个电能术语叫做无功功率。所以:
110千瓦
电机运行时才115
个电流
,说明负载较小。
110千瓦
水泵启动
电流
要
多少
安
答:
700~850安左右。
110千瓦
380v用多大电缆
答:
使用70平方毫米的铜电缆线。根据查询齐家网显示,
110千瓦
需要使用70平方毫米的铜电缆线,或者是150平方毫米的铝电缆线。110千瓦功率是属于大功率,是用于380伏特的交流电中,因而根据公式,功率P=
电流
I×电压U×1.732×功率因数0.85,可得电流I=功率P÷(电压U×1.732×功率因数0.85)=110÷(0.38×1...
110千瓦
电动机380V,算出
电流是多少
?
答:
同步转速为3000转时,
电流
为203A 1500转时,电流为201A,1000转时,电流为206A,750转时,电流为218A,600转时,电流为230A,这是国标的。如果是非标的,就不好说了
110千瓦
460伏直流电机
多少电流
?
答:
运转的额定
电流
应该是110000/460=239A,但要注意电机的启动电流要比额定电流大得多,达五倍以上,虽然启动的时间不长,但较大功率的电机一般都要采取降压或限流等措施限制启动电流,减小启动大电流对线路的冲击。
<涓婁竴椤