已知
电压
是
1140
ⅴ,电机功率是110Kw,
电缆
是
35平方
,应该整定多大
电流
答:
额定工作=110000w/(1.732×1140V×0.85)=65.5A
。整定值可调在68A~70A的位置上。
三项异步电机:55KV
电压1140
V
电缆35平方
与4,0KV电压660电缆16平方求功 ...
答:
I=P/U乘760=55*760/
1140
=36.66A,
额定
线
电流
36.66A。星接的线电流等于相电流也是36.6A所以,三角形接法,1.732*36.6=63A。所以选16
平方
铜线或者25平方铝线够了。再看4KW千瓦已经给出了,I=P/1.732*U*COS*有效=有效值取0.87,功率因式取0.85,即带入上面公式中得出。电流I=4000/845=...
200kw电机想使用
35平方
铜芯
电缆
,
电压
114ov,可以吗?
答:
可以,200KW/1140V的电机额定电流大约在130A,
35平方电缆按照每平方4A电流可以通140A电流
。
1140
伏
电压
,
35平方电缆
能承受多大功率
答:
国际上线缆只考虑通过
电流
,线缆没有功率一说。因为你还需要长度才能知道这段线有多少电阻。另外你这个是多股还是单芯?是交流三相还是单相,什么都没有
1140
伏
电缆
一
平方
多少
电流
答:
1140
伏
电缆
一
平方电流
0.596安培。三相交流电功率计算公式是:P=√3×U×I×0.85(P指功率,U指
电压
,I指电流,0.85指功率因数),I=1000÷(1.732×1140×0.85)=0.596(安培),结论:1140v电缆载流量为0.596安培。
1140
v的
电缆线
和380v的电缆承载
电流
一样吗
答:
电气特性更优越,可以承载更大的
电流
。同时,
1140
V
电缆线
的设计和敷设也比380V
电缆线
更为复杂和严格,需要考虑更多的安全和稳定性因素。电缆线的承载电流取决于多种因素,包括导体材料、截面积、电气特性、敷设环境等等。因此,电缆线的承载电流不仅仅取决于电缆的
额定电压
,还与具体的设计参数和规格有关。
电压1140
v 电机90kw 用多少mm铜芯
电缆
??
答:
电压1140
v 电机90kw ,它的
额定电流
约55A,16mm铜芯
电缆
允许电流为85A ,作为负荷绝对没问题。1140V时整定电流按0.63算,660V时按1.15算。总的来说整定电流绝对不能大于电机额定电流。经验值小截面的铜电缆安全截流量为4-6A/mm2长线取小值,反之。660V时就不能用16的线,最好用
35
的 ...
高压1万伏用
35平方
高压
电缆
能带多大1万变
1140
伏变压器?
答:
你的问题是:
35平方
的高压
电缆
,最大能传输多少功率(导线传输的最大功率等于或大于变压器功率)。已知:
电压
=10KV;线缆截面积=35平方;那么,该电缆若为铜质,且在空气中敷设,其载流量约为180A;则:电缆传输功率=1.732×10×180=3117KVA 如果:电缆若为铝质,且在空气中敷设,其载流量约为138A...
90Kw电机
1140
v
电压
1000米25
平方电缆
能用吗
答:
计算
电流
是:I=90*10³/1.732/
1140
/0.85=53.6A,而25²
电缆
载流量是85A,
电压
降为:1.6mv/M*1000米=1.6V。为什么不能用呢?
功率420kw
电压1140
v选用多大
电缆
合适?谢谢加急!!!
答:
电缆
的线材选用主要是跟
电流
有关系。根据安陪定律可知。420000/
1140
大概等于368安。可参考下方图片选用线材。一定要考虑电缆使用环境散热情况。因为流量过大,线材太细电阻高发热量就会很大。