30
千瓦水泵
,空转
电流
30左右,放河里电流100+,新线圈,电压轴承正常,有没...
答:
30
千瓦
电机
空载电流
30A电流在正常范围内,额定电流应该在60A左右,工作电流100A已经超过了额定电流,
泵
已经过载了。这种情况一般分机械故障和电器故障,首先要检查泵的叶轮上是否有杂物卡滞或输水管线有堵塞,过长,过高等情况,另外就是叶轮没有安装好,有叶轮蹭壳的情况发生,打开壳体看是否有磨蹭的痕迹。
一个750W单相
水泵空载
时量得的
电流
相线为1.3A零线为2.5A.是否正常_百 ...
答:
两根线一起过钳表,应该是零,要不漏电也太厉害了!
2.2
千瓦水泵电流
到了5.2a是不是过载?
答:
正常情况下2.2kw的三相电机
电流
=2200/380/1.732/0.85=4.5A左右 如果电机
空载
,那么线圈是有点问题了,如果电机连接这机械传动机构,有负载,整个比较正常。
空载是
什么意思
答:
如一个放大器通了电但没有按喇叭,这个放大器就叫空载。一个电机皮带轮带动一个
水泵
,在没有装皮带时给电机通电,这个电机就叫空载。空载的意义 变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和
空载电流
。空载电流用它与额定电流的百分数表示。空载试验...
循环
泵
上使用Y2-180M-2 22kw电机额定
电流
40A,现运行电流20A,启动后没...
答:
22KW的电机额定工作
电流
在44A左右,20A的工作电流说明电机处于
空载
运行。电机是正常的没有故障,故障在循环泵上。这类故障多发生在台泵上,
潜水泵
很少有发生。
4
KW潜水泵
A相和B相c相的线经不同为什么
空载电流
达到了10A和11A?_百度...
答:
潜水泵
的经线在
空载电流
达到了十安和
11
安的时候。这个时候应该是相对比较不稳定的时刻
我的
水泵
电机功率45
KW电流
84.2A运行时电流达到105正常吗?
答:
当然不正常,这已经是比较严重的过载了。首先要拆下联轴器,看电机的
空载电流
,如果空载电流正常就调整负载,如果空载电流不正常就检查电机。
什么叫电路
空载
?空载的电路相当于短路还是断路?
答:
电路
空载是
处于备用状态,备用状态可分为热备用和冷备用两种状态。空载的电路相当于断路。无论描述电路构成的哪一部分,其供电侧有电压,但无
电流
流通为热备用;如果供电侧既无电压,又无电流流通则为冷备用。最明显的特征是电路可能存在电压,但决无电流流通,不发生电能与其他能间的转换。
2·2
千瓦
电机,
电流
到6·7的电流,怎样处理
答:
(2)口诀是现场快速求算电动机
空载电流
具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量
千瓦
数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值...
4
千瓦水泵
电动机工作时,测其
电流
数值能达到六十几个安培,偶尔也能测到...
答:
4
千瓦水泵
的工作
电流
大约8A,5.9A是
空载
或轻载的电流大小,测量到六十几个安培可能是使用的钳形电流表显示有问题,有时小数点没有显示出来。