安装1250kVA变压器,
10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
1250 kva
电力
变压器选择
多大
电缆
?
答:
如果选择电缆,因为地埋,
应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2
。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器...
1250kva的变压器
用多大
电缆
答:
一台1250的
变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可
选择
YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
1250 kva
的高压
变压器
需多少平方的电力
电缆
答:
1、一台1250的
变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可
选择
YJv或YJv22—3*50mm²电力
电缆
;3、4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22...
1250 kva的变压器选择
多大的
电缆
答:
对于1250kVA的变压器,选择合适的电缆需要考虑多个因素,
包括变压器的输入和输出电压、电流、功率因数,以及电缆的长度和工作环境温度等
。在一般情况下,对于1250kVA的变压器,如果高压侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截...
1250 kva变压器
所需
电缆
多大?
答:
5Amm2。如题:一台1250的
变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可
选择
YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
,4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
1250kva变压器选择
何种
电缆
好?
答:
选择
适当的
电缆
来连接一个
1250kVA变压器
需要考虑多个因素,包括变压器的额定电流、电缆的载流能力、电缆的敷设条件、预期的电压降、系统的保护要求以及经济性等。以下是一些基本的指导原则:1. 确定变压器的额定电流:首先,你需要知道变压器的额定电流。这通常可以从变压器的名称plate或技术参数中找到。1250kVA...
高压
10kv电缆选型
答:
根据:《电力工程
电缆
设计规范 GB50217-94》先选定
10KV
进线电缆:我们
选择
高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大
1250KVA
/台考虑,根据
变压器
容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,...
1250变压器
高压进线
选择
YJV-8.7/
10kV
-3*9505的铜
电缆
行吗?
答:
1250变压器
高压进线
选择
YJV-8.7/
10kV
-3*35平方
电缆
就可以了
高压
10KV
、低压380V、
1250KVA变压器
、高压
电缆
应配多少平方的_百度知 ...
答:
10kV
级
1250kVA变压器
的高压额定线电流为I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙烯
电缆
,那么你
选择
16mm2就可以了。1、铜芯的地埋,长期负载电流可以达118A,在空气中可以达121A。2、铝芯的地埋,长期负载电流可以达92A,在空气中可以达94A。以上详见上海科学技术出版社,邱立功编写...