22问答网
所有问题
当前搜索:
132kw电机电流
132kw电机
用多大铜电缆
答:
一般情况下,132KW电机应用70平方毫米的铜电缆。
功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A
。所以如果是近距离即几十米以内,电机用铜电缆70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果...
132Kw电机电流
是多少怎么算出来的
答:
电流为278A左右
。三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×Cosφ·η。所以:132千瓦÷474.97≈278A。(功率因数和效率分别取0.85)P为功率、cos 为功率因数、n为效率、1.73为一个计算常数。
132
千瓦
电机
运行时最大
电流
多少为正常
答:
132千瓦电机运行时最大电流为278A
。三相电机电流计算公式:I=P/1.73*380*Cosφ*η I=132千瓦÷474.97≈278A(功率因数和效率分别取0.85,电压以380为例)P:功率、Cosφ :功率因数、η:效率、1.73:计算常数。
1个
电动机
的功率为
132KW
,额定电压为380,请问它的
电流
是多大。具体公式...
答:
1kW =1000W,所以
132 kW
=132000W。根据公式P=UI,已知P=132000W,U=380V,可求得
电流
I的值是:I=P/U=132000W/380V≈347A 公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是"J"。t表示时间,单位是“秒”,符号是"s"。U表示电...
132kw电机电流
上下波动多少正常
答:
132kw电机电流上下波动267A
。根据查询相关信息显示:电机负载不变,电流是随电压变化而变化,变化幅度大于10A都正常。视电机功率而定。三相电压平衡,三相电流就应该平衡。但电压不可能绝对平衡,电流也随之有相差,一个正常的电机三相电流相差的大小取决于电压的相差大小。正常工作时也允许有点偏差。5%是安全...
1个
电动机
的功率为
132KW
,额定电压为380,请问它的
电流
是多大。具体公式...
答:
I=P/1.732UcosΦ=
132
/1.732/0.38/0.8=251A 251A是理论
电流
,不是实际电流,因为电压是变化的,可能多于380V,可能少于380V,负荷、功率因素都是变化的,会影响电流的大小,但只要电压、功率因素、负荷等变化不大,电流就是251A左右。提升力F=9.8×(350+17)=3596.6N 提升速度V=2/60=1...
132kw电机
用多大的电缆线合适?
答:
解析:
132kW电机
属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作
电流
是6A,则 434.2÷6≈72.4平方,结合电缆线型号规格,建议选用95平方以上的铜芯电缆线。如果想选用铝芯...
132KW
的
电机
用软启动器启动,问启动
电流
多大?
答:
132KW的电机用软启动器启动,启动
电流
约为1000A左右。1、软启动器启动电流一般为额定工作电流的4倍左右,具体参见产品参数说明。2、
132KW电机
额定电流产品有标志,如果计算,电流=132000/380/1.732/0.75=267A。3、软启动器启动电流按额定电流4倍计算,约为1068A。
132kw电机电流
多大,400v电流互感器变比为600/5
答:
132kw电动机
是大电机,大部分是三角形接法,
电流
约为265A左右,电机铭牌上有详细参数,电流互感器的系数为120比1 ,用265除以120就是互感器二次侧的电流值。
132
千瓦
电机
满负
电流
是多少安
答:
200A。
132kw
的
电机
,满负荷运转时的
电流
为200A,使用变频启动,不存在启动时的电流冲击。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,是电能转换或传递的一种电磁装置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
132千瓦的电机电流是多少
132kw380V多大电流
132千瓦6级电机额定电流
132千瓦的变频启动电流多大
132千瓦电机启动电流多少
132kw电机满负荷电流
4级132kw电机额定电流