22问答网
所有问题
当前搜索:
15千瓦380V电机用多大的铜线
15千瓦的380
伏
电机
,该
用多大的铜导线
?
答:
15千瓦的380伏电机,
该用4平方毫米的铜导线
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
15千瓦的380
伏
电机
,该
用多大
平方
的铜导线
答:
15千瓦的380伏电机,
该用4平方毫米的铜导线
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
15千瓦电机需要多大
平方的线?
答:
15kw电机用6平方铜线是行的
。15千瓦三相电机需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的铝线。15千瓦三相电机的功率p=15000瓦,电压=380伏特,根据公式功率p=电压U×电流I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与电线的关系,可得28.84安培的电流,6平方铜线就...
15千瓦的380
伏
电机
应该
用多大
平方
的铜导线
?
答:
15千瓦380V电机可连续工作的用铜芯电缆3x 10平方的
,铝芯电缆用3x 16平方的。
15千瓦
三相
电机需要
多少平方的电线
答:
15千瓦三相电机需要6平方毫米的铜线
,或者是10平方米的铝线。15千瓦电机根据经验算法千瓦的二倍基本就是额定电流,电流按30个电流计算。电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足矣,铝线配10平方也满足要求。15千瓦三相电机的功率为p=15000瓦,电压=380伏特,根据公式功率p=电压U×电流I×1...
15千瓦的380
伏
电机
,该
用多大
平方
的铜导线
答:
15kw
电动机
电流计算:P=√3×U×I×cos∮I =P÷(√3×U×cos∮)=
15
÷(√3×0.38×0.85)=27(A)根据电流对照表,15KW
电机
至少要选择6平方
的铜
芯电线。6平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约50A。参考电线截流量对照表:
15千瓦电机用铜线多大
答:
380v
电源15KW的正常电流在30安培左右,10平方
铜芯线
安全电流在69安培左右,所以10平方铜芯线完全可以满足15KW
电机
要求。
15kw
电机
80米线,
需要
多少平方米的电线
答:
1、正常情况下,
380V
电路功率15kw的
电机需要
用2.5平方以上
的铜线
。 2、电流=15000/380/1.732/0.8=28.5A,取2.5以上平方铜线。 3、电压降校验,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降U=I*R=28.5*0.0175*80*1.7/2.5=27V,小于额定电压的10%,允许。 4、如果三相略有不平衡,按最大电流计算,要相应增加铜线截面...
15千瓦用
几平方
铜线
答:
15千瓦
三相
电机用
几平方线要分为两种情况。如果是在220v的单相电流的情况当中,这个时候就要选择16平方的铝线,或者是10平方
的铜线
。如果是在三相
380v的
电流情况当中,那么我们就要选择6平方的铝线,或者是4平方的铜线。15kw三相电机用6平方铜线就足够了。15KW电机根据经验算法千瓦的二倍基本就是额定电流,...
15千瓦的380
伏
电机
应该
用多大
平方
的铜导线
?
答:
15千瓦要
用12mm²
的铜
电缆。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率15kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=15/0.53=28A,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流28A,查电缆手册YJV知,需要用12mm²的铜电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15kw三相电机用多少平方的线
15千瓦炒炉380v用多大线
380v15千瓦用多少平方的铜线
15千瓦380伏用多大电线合适
15千瓦电机用多少平方的铜线
15千瓦蒸锅三相用多大的电线
15kw电机300米用多大铜电缆
15千瓦三相电机要多少平方线
15千瓦380v用多大电缆铜线