22问答网
所有问题
当前搜索:
15KW电机电流最大负载
15千瓦电机
满载
电流
是多少?
答:
15KW电机大约30A左右(最大负载电流)超过电机就会发热烧坏
。根据电动机功率P=1.732UIcosφπ其中1.732为根号3,U为线电压380V,cosφ为功率因素,π为机械效率,一般名牌上都有cosφ和π。最简单的方法是1KW电机,电流约等于2A,15KW电流约等于30A ...
15kw电机
它的启动
电流
是多少,我用30A的断路器行吗?
答:
首先,
15KW电机的额定负载就超过30A
。其次,电机启动时候的电流可能是额定电流的5~10倍,即使是变频器或是软启动器带动,电流也会有冲击,超过额定电压。30A的断路器必定不行,建议使用50A以上的断路器。
15千瓦
、18.5千瓦的
电机
额定
电流
是多少?
答:
根据公式W=IUt,I=W/ut ,当电磁调速
电动机的15千瓦
时I=15X1000/220X3600=0.019A。电磁调速电动机的18.5千瓦时I=18.5X1000/220X3600=0.023A,因为15千瓦、18.5千瓦的
电机
就是电动机一小时消耗多少的电 4极18.5千瓦电动机的额定
电流
约35.9A....
15KW的
三相
电机
可以承受多少
电流
?
答:
三相
15kW的
话,每相能接5kW,三相一共15kW。P=1.732*UI I=15000/(1.732*380)=22.8A 如果取单相的话,每相
最大电流
为22.8A 则单相功率P'=UI=220*22.8=5013.9W(刚才22.8其实是22.79进上来的)其实也不用这样细算,直接三相功率为15kW,那单相的话,简单直接除以3相就可以了。
15KW电机电流
是多少?
答:
0.85分别是功率因数和效率)计算如下:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =15000÷474.97=31.6A。所以,
15KW电机电流
是31.6A。电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×电压(V)×功率因数×效率。在Y形接法的绕组中线电流等于相电流。在△形接法的绕组中线电流除以√3即1.732等于相电流。
15kw电机
需要多大的
电流
,电缆多大?
答:
电机
是
15kw的
要用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732x0.38x0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的...
15KW的
变频器能
最大
承受多少
负载电流
答:
1、
电机负载
突变,引起的冲击过大造成过流。2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。5、当装有测速编码器时,...
请问
15KW的电机
为什么他的额定
电流
会达到44A 如何计算 其原理又是什...
答:
15KW电机
的额定
电流
是这么算的:Ie=P/Ue/√3/cosφ/η P是电动机功率,Ue是电动机额定电压,√3=1.732, cosφ是功率因数=0.8,η是电动机效率,一般在95%以上;15000÷380÷1.732÷0.8÷0.95≈30(A);所以15KW电机的电流44A是说不通的,只有两种情况可以解释:一是电机有故障,二是超载....
15KW电动机
额定
电流
多大
答:
解:令电源为交流三相380V,
电机
功率因数cosφ=0.8 电机额定
电流
I=P/√3Ucosφ=
15kW
÷(1.732×0.38kV×0.8)≈28.5A 答:在所设条件下,电机额定电流约为28.5安。
15kw电机
起动
电流
是多少?
答:
15千瓦
2极
电机
的额定
电流
为29安,标准规定启动电流的
最大
值不能高于额定点电流的7.5倍;15千瓦4极电机的额定电流为30安,标准规定启动电流的最大值不能高于额定点电流的7倍;15千瓦6极电机的额定电流为31.4安,标准规定启动电流的最大值不能高于额定点电流的7倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15千瓦电机运行电流20A
660v15kw电机过载电流
15kw电机额定电流和最大电流
15kw电机额定电流多大
15千瓦三相电流是多少
15kw三相电机启动最大电流
15kw三相220v电机多大电流
15kw电机直接启动电流多大
15千瓦电机负载电流是多少