15kw电机用多大接触器
4KW的三相
电机
需
多大
功率的柴油发电机组
答:
需
15KW
的柴油发
电机
。
电动机
离变压器距离远,无法启动.
答:
电动机
的功率是
多大
?1000米线路压降电压是多少?
电机
的启动电流是额定电流有4-7倍,如果启动不了有两种办法,第一电压低的话加一个变频器或变压器,第二是更换线路(如果很麻烦就将变压器改成380变660-660变380)说明情况我必解决!
电气安装验收规范《
电动机多大
可以直接启动》
答:
由城市低压网络直接受电的场合,
电动机
允许全电压起动的容量应与地区供电部门的规定相协调。如当地供电部门对允许鼠笼型电动机全压起动容量无明确规定时,可按下列条件确定:1)由公共低压网络供电时,容量在11kW及以下者,可全压起动。2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在
15kW
及以下者,可采用...
关于
电机
、变频器和变压器的问题(回答好追加100分)
答:
3.施工单位
接触器
配的太小,小了很多个等级,会不会因为触点小而提高了电流 4.低速大扭矩电机太贵了 请高手帮我看下这个方案如何:变压器容量80kva,超载30%=104kva;增加电容补偿柜提高功率因素0.95以上,=98.8kw;将55kw电机增加至65kw,用cgr2000-075-3软启动器,(最小化启动时只有一个
15kw电机
运转);总负载为...
大功率
电机
接线开关怎么接
答:
15KW
的用40A的空开就可以了。22KW的用63A的,做好是用交流
接触器
启。75KW,和130KW的可用星三角降压启动,外面有卖星三角启动柜,也可以自己做,三个交流接触器一个时间继电器就能做了,75和130的最好配250的塑壳断路器。
如何计算星三角启动的三相异步
电动机
的热继电器的整定值?
答:
3。 要是
电机
经常在小电流下工作,偶尔会有大负荷(时间不超过5秒钟),那么可以按照小电流来选择整定值。4。 还有一种办法就是试调,你可以把热继的整定值调小一些,如果运行一段时间跳了,那么在调大一些,这样多调几次也可以调出来。我也是刚
接触
这些东西,不知道说得对不对,有错误的话还请...
一台变频器可以拖几台
电机
吗? 这些电机不需要同时启动。可以的话怎么...
答:
还是不要1拖多,变频器很容易坏。硬要接的话,比如
15KW
变频拖几台
1.5KW
的
电机
也是可以的,但是电机总KW数和电流不能超过变频器的额定电流。但是这样做,存在的风险很大,万一其中一台电机坏掉,变频器就危险了
90KW的水泵
电机
现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了...
答:
真乃一群高手。满口喷粪。
电机
的能否直接启动,不取决于某个人的心愿与胡诌。电机的能否直接启动,取决于变压器的容量的大小,如果变压器的容量够大,线路压降很低的话,是可以直接启动的。用户的要求不见得没有道理。楼上:你敢保证啥?90Kw电机你知道
多大
电流吗?400A的闸。你知道啥是闸吗?跳啥啊...
电机
烧坏,不知道是不是三相电源的问题
答:
检查线路的开关保险
接触器
接线头等是或接触良好,
电机
因缺相烧坏的机率应占百分之七十。检查电压是否正常,若使用星三角启动,转换是否可靠,污水泵的额定扬程与实际使用扬程是否相差太,这些原因会引起电机过电流发热。总之刚投入使用时,检查电流是否超出铭牌额定值,如果有可靠过电流保护措施,电机不可能会...