比如说一台
电机
机
15kw
,运转一小时耗电多少度?空转一小时的耗电和满载一...
答:
功率分有功功率和无功功率。电动机的无功功率在空载和满载时几乎是一样的。满载主要增加的是有功功率,所以电动机的功率因数空载和满载是不一样的,空载时很低,满载时较高。所以工厂要提高功率因数,就应该尽量避免电动机空载运行 额定功率为
15kw的电机空载
时的功率要比这个小的多,所以不会是15度 ...
15kw电机空载
一个小时多少度电了
答:
空载的
情况下,其功率约为额定功率的40%左右,也就是说,
15kw电机
,空载情况下,一个小时消耗6度电左右。
1台
15KW电机
实测
电流
18A:每小时电度只有3.5左右这是什么原因
答:
我推算下你的电压看下== 应是220V的
电机
吧
15KW
才带这么点负荷有点不划算呢 你测量基本是对的,因为电机都有功率因数 按P=UICOSφ 220*18*0.88 计算的出功率为3.48KW 与你的电度数相一致
求高人指教!! 一台
15KW电机
重新换线下线方式30槽的 节距1——11 连5...
答:
据你的情况很可能是这样,你看清楚
电机的
铭牌,应该是四极的马达)三 漆包线细一点点没有太大影响
电流
增加,因为电机的阻抗主要表现在感抗而不是直流电阻。(当然要能承受电机的额定电流的情况下,线径改变的太离谱了吧,长时间使用会使漆包线发热而烧毁)希望能对你有所借鉴,自己努力吧,谢谢!
我的变频器是时代TVF8000系列,
电机
是
15KW
6极电机,已经使用3年了...
答:
电机空载的
时候电流10A这个对你没有影响,额定电流是31.4A,你的变频器选的是多少W的,是风机水泵型还是通用型?现在电机工作电流达到了34-35A,超过了额定电流,那么电机可能存在两种问题,一个是电机漏电厉害了,在一个就是电机存在过载,导致电流升高 如果变频器是按照电机额定电流选的,那么电机
的电
...
15kw
三相220v60hz异步
电机
用220v50hz电源为何
空载电流
大那么多_百度...
答:
原因:三相220v60hz异步
电机
用220v50hz电源时,电机绕组感抗降低,适用电压也应随着降低,否则,电机因
电流
过大而发热,温度也就会过高。三相220v、60hz异步电机在50hz电源时适用电压:U50=[根号(50/60)]×U60≈0.913U60=0.913×220≈201(V)
15kw电机
起动
电流
是多大有200A左右正常吗?启动好了只有15A
答:
15KW电机
额定
电流
30A,而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,所以200A启动电流是正常,运行电流只有15A?你应该负载比较小,如果带额定负载的话,运行电流应该是30左右。电机不宜长期轻载运行,轻载下运行效率和功率因数低,电能使用效率低。从效率角度讲75%--100%负载是合适的。当然轻载运行不损害电机...
二级
电机15kw
比11kw
空载电流
多多少?
答:
一般高3至4安。
十五千瓦的
电机
离变压器最远距离多少能够启动怎么算的?
答:
一般
电动机
起动电压不能 低于额上定电压85%,正常工作电压不能低于额 定电压90%。然后根据电缆截面和工作
电流
计算线路的电压损失。
星形转三角形启动电机显示风机过载,
电机空载
正常?
答:
是一台
15KW的
风机.星形启动正常。。。从这句话里告诉我
电机
没问题。说说你的线:15KW就大概30A咯。六平方的线安全载流量最大可以达到48A。你只要不是频繁启动或工作时间不是非常的长及过载等引起过
电流
运行的话,我敢说你的线绝对OK!既然电机、线,都没问题,那就只有线路!分析:星接线圈工作电压...