22问答网
所有问题
当前搜索:
15千瓦用多大的铜线
15千瓦的
电机长200米左右
用多大的
电缆线合适,怎么算的求解答
答:
首先求电机电流,电流=功率/(电压*✔3*功率因数*效率)。15000/(380*1.732*0.76*0.8)=37.5A。1平方
铜线
可以载荷5~8A,所以用6平方铜线就够了。
15千瓦用多大
空气开关
答:
80A的。因为这个用电器是15KW的,一般
使用
的是380V电源,则工作电流为:I=15KW/380V=39.5A。根据线规表查出,可以使用4平方毫米
的铜线
即可。但是考虑到电机的启动电流比电机正常工作时电流
要
大近一倍,应该选择大一些规格的电线。所以应选择10平方毫米的铜线,空气开关应该根据线路中最大电流去选择,所以...
十五千瓦的
电动机里有多少公斤
铜线
答:
十五千瓦的
电动机里有多少公斤
铜线
一般的Y系列15KW 2P电动机标准用线量是12KG(线径是1.1mm),但为了容易下线,适量增加线模长度。
需要的
线重可达12.8kg。探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计...
三相
15千瓦的
负荷应用
多大的
空气开关
答:
80A的。380V电压计算电流是28.48A ,美标线选awg 8# 是8.37平方的,国标没有8平方只能选10平方的。6平方线的话看
使用
环境,28A的电流差不多是最大荷载,温升会高一点。出于安全考虑的话建议你选大一号的线,以后接其它设备也有余量。
单相
15千瓦用
三相四线该
用多大
线用多少安空开
答:
15千瓦
电器设备,采用三相四线供电时,电流约为30A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择40A及以上的都可以。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*6+1*4平方的。以上仅供参考。
请问30台380V
15千瓦的
电动机
需要
买
多大的铜
心线做主电缆?
答:
3、根据总电流 I ,选择主电缆的截面积 下面以常见VV型电缆为例:根据上表可知,空气中敷设:
使用
3根3x120mm²电缆,载流量是267.1Ax3=801A >765A 土壤中敷设:使用3根3x95mm²电缆,载流量是261.8Ax3=785A >765A 4、结论 上述计算和选择的电缆基于30台380V
15千瓦的
电动机同时工作...
15千瓦
卷扬机
用多大的
电览,4平方
铜线
可以不
答:
15千瓦
的电机,估算电流约30安,重载启动电流会增大,启动频繁电路容易发热,4平方
的铜线
安全载流量约30安,去除系数就达不到了,最好
使用
6平方的为宜
15千瓦的
电机用多少平方的线
答:
25
千瓦的
电机
要
用10平方的铝线。由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=25/(1.732x0.38x0.85)=45A(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,估计电缆截面在10平方以下,故每平方的安全载流量为5A,所以电缆的平方数=45/5=9平方。我国常用导线标称截面(...
三个三相
15千瓦
电磁炉需用几平方的线搭火?
答:
三个三相
15千瓦
电磁炉,380V供电,电流大约90A,用35平方铜电缆。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉