22问答网
所有问题
当前搜索:
160kva变压器用多大电缆
两台15o千瓦三相电机距315
变压器
有9OO米
用多大
的
电缆
答:
1、 两台150KW电动机用一台315
KVA的变压器
是带不动的,第一台可能勉强启动运行,第二台无法启动运行。2、这么大的电动机也不可能离变压器900米,保证电压正常用线太粗不划算,减少导线截面积,压降太大,无法启动运行。设电压损失百分数△U=5 铝
电缆
S=C△U=300X900/46X5=270000/230=1174mm²...
200
kvA的变压器
能带
多大
负荷
答:
供电局对200
kvA的变压器
,规定的出线总开关是315安(按电气设计规范计算,与此相符)。这开关限定了变压器的最大负荷。不要以为变压器有过载能力,可以多带点负荷,但供电局规定的出线开关已使之成为不可能。除非你非法改装。所以200kvA的变压器能带315安。
6台电机每台7.5KW一起用的话要选
多大的电缆线
,怎么选有什么计算方法吗...
答:
1、设电机的功率因数为0.7,总功率为66kW,则负载电流为 I=66/1.732/0.38/0.7 =143.3A 2、100
kVA变压器
的低压侧额定电流 I=100/1.732/0.38 =152(A) 从计算看,可选择100kVAr的变压器(稍偏紧)。 3、
电缆
选择: 143.3A*1.2=171.8A 查50平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截...
4*40的铜排
用多大
的
电缆
可以代替是由高压柜接向
变压器
的
答:
40X4铜排安全载流550A,你可用3X400的铜导线代替,安全载流量空气中敷设544A.
菜鸟跪求:2台1600
KVA变压器
带4700KW额定功率设备,一台变压器满载设备...
答:
一次电压如是10KV.则1600
KVA变压器
一次电流约
160
A.如果一次电压6KV变压器一次电流约266A.选耐压10KV/3芯.截面120平方(214A)或185平方(287A).考虑敷设方式截面略大一级.也可选择带铠装进行防护.两根
电缆
都需按变压器满负荷计算选择.不考虑同时系数.需用系数....
...面积与距离的计算(是不是说到电压降),配电
变压器
的最大承受力_百度...
答:
028÷6=490截面积导线,,所以建议用最小400平方,最好用500平方.每线损耗=工作电流2×平均线长度×电阻率÷线缆截面积=1502×700×0.028÷400=1102.5W三线总损耗=3.3075KVA.这还不包括因压降引起电流增大损耗增加。所以建议用最小不大于125KVA配电变压器,最好配150
KVa变压器
...
635千瓦装机功率要
多大
的
变压器
及动力
电缆
答:
你提供的功率因数为0.75到0.8 ,可以按照0.75 补偿到0.9 。负荷基本是电机可取0.8系数508KW的有功,无功为445kvar,
需要
补偿至少120Kvar,补偿后无功为325kvar,这样视在功率为600
kva
,考虑20%备用,选取
变压器
容量为750
千伏安
。 这是粗粗的估计,需要仔细计算。
一栋9层楼共36户,每户10个千瓦
配多大
的
变压器
和
电缆
答:
配电室每回低压出线,一般按400A选择,留有十年负荷自然增长裕度,除以1.5按267A控制。低压出线
电缆
截面
选用
如下:(1)
160千伏安
<单根电缆供电容量≤175千伏安时,配置铜芯4×240mm2;(2) 单根电缆供电容量≤160千伏安时,配置铜芯4×150mm2。配电室低压出线,如400A不能满足要求时,也可按630A...
你好,问题请教!从
变压器
接到一级箱是200
KVA
,距离150米,一级箱做三个...
答:
从
变压器
接到一级箱是200
KVA
,距离150米,一级箱做三个开关,电动机最多就100KVA,电焊机70KW,办公照明30KW,
电缆选用
铝的
需要
185平方。铜的120平方。总刀闸选用600A。100KW电动机电流200A需要DZ20Y-400A空开,电焊机70KW焊接厚料时时电流会很大,需要DZ20Y-250A空开。办公照明30KW需要DZ20LE-100A...
棣栭〉
<涓婁竴椤
20
21
22
23
24
25
26
27
28
76
其他人还搜