22问答网
所有问题
当前搜索:
175千瓦用多大电缆
三相
175千瓦
+500米远
需要多大电缆
?
答:
380V三相供电,功率=
175kW
,距离=500m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则
选用
铜质导体截面不应小于160.8mm²。选择185mm²铜质导线时线路电压损失≈16.6V.380V三相供电,功率=175kW,距离=500m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19...
175千瓦
三相用多了平方的
电缆
答:
175KW
在电压380V、功率因数0.8时,电流=175÷1.732÷0.38÷0.8≈332A,国标120平方铜芯
电缆
在空气中敷设(环境温度25℃时,允许工作温度65℃),其安全载流量为350~400A,在不考虑线路距离情况下,完全可以满足负荷
使用
。
175千瓦用多大
线
答:
使用
单相电源的设备,尽可能分接在三相电源上(保证三相线路平衡),这样只
需要
放一条三相电源线,每相功率在112
KW
多,线路电流在295A左右。查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,295A电流,应该选择95平方毫米的铜芯
电缆线
。
各位 总功率
175
个
千瓦
,
用多大
的
电缆
合适
答:
建议
使用
120平方或者以上的铜芯
电缆
。
175kw
加热炉
用多大
线
答:
35平方或50平方铜线
。根据天津市电缆总厂橡塑电缆厂官网显示,175kw加热炉用线标准如下:5米以下,电流系数每平方8A,则应该选择35平方铜线;5-20米的,电流系数每平方6A,则应该选择50平方铜线。如果超过安全范围,可能会有安全隐患。加热炉使用要注意加热炉点火前应关好人孔、点火时司炉工不能面对火嘴...
请教一教学楼各种单相用电设备合计
175千瓦
如采用三相四线供电应采用多...
答:
总电流=175000/(1.732x380x0.9)=295安。按每平方载流3.5安计,则S=295/3.5=84.3安,宜
选用
95平方的铜芯
电缆
。当然,如果教学楼的用电设备是不可能同时启用的话,可选用小一档的70平方铜缆。
175kw电机电流是
多大
答:
265.89A。根据功率计算公式计算出
175千瓦
三相电机相电流I=175000W/(1.732X380)=265.89A,查询电流对照表可以知道
使用
120平方毫米的铜
电缆
。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在...
175kw175
米长的空气压缩机
要多大
的
电缆
,跪求计算方式
答:
20V单相电流/=线路要求最小电阻R=0.0752 按公式R=0.017241*L/S推出S=40平方(L是线路长度,S是
电缆
截面积,L和S总有一个是已知的,算出另一个值就行了)0.017241是铜的电阻率,如果是铝线,换为0.028264就行了。S1与S数据相比,哪个大取哪个,
175
米不用考虑压降,但假如是1750米,就...
多粗电线
电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
120平方毫米铝芯
电缆
可以承受多少
千瓦
?
答:
120平方毫米低压铝
电缆
在空气中敷设的最大载流量约为310A。如以0.4KV始端电压计算,且以普通多电机工业功率因数0.82计算,所能够带的功率约为176
KW
。导体载流量的计算口诀 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
178KW380v需要几平方电缆
174千瓦用多大电缆
三相170千瓦200米用多大电缆
175KV用多大的铜电缆
170千瓦220用多大电缆
170千瓦200米用多大电缆
175kw用多大电缆
150千瓦380伏用多大电缆
185千瓦用多大电缆合适