22问答网
所有问题
当前搜索:
185平方铜线承受多少KW
185平方
的
铜线
能
承受多少千瓦
的功率?
答:
185平方的铜线明线敷设安全载流约468A
。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
185平方铜线
能
承受多大
功率
答:
185平方铜线最大允许工作电流约 580A。
所以单相约127.6kw,3相下约 305kw
。注意因为线损存在,所以线路越远,负载就要越低。
185平方铜线承受多少千瓦
答:
261千瓦
。185平方的铜线明线敷设安全载流约468A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW,因此185平方铜线承受261千瓦。
185平方铜
电缆能带
多大千瓦
答:
三相四线185平方铜线能带300千瓦
。185平方铜线的载流量查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。电缆的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。注意事项 千瓦(kilowatt)是功率单位,...
185平方铜线
能
承受多少千瓦
答:
可以承载185千瓦
,这也是最大承载量。一般来说能通过的电流应该是2a,185平方×2A算出来的结果是370a。交流功率的计算方法为P=√3UI.cosφ,功率为1000瓦,电压为380伏,系数为0.9,最终计算结果为185千瓦。。但在实际使用中,是达不到这个数值的,因为还要结合周围环境来考虑。如果是普通家庭,当截...
185平方铜线
能带
多少千瓦
答:
查《电气工程》常用数据速查手册知
185平方
毫米铜芯电线能
承受
459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226
KW
。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75。负荷功率可计算:取I=530...
185平方铜线
能
承受多少KW
电流?
答:
185平方
的
铜线
明线敷设安全载流约468A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能
承受
的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261
kW
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
185平方铜线
可以负载
多少千瓦
答:
如果是聚氯乙烯电缆,可承受电流为530安培。相关技术资料显示
185平方铜线承受
0.6/1KV,最高工作温度70~80度。单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明...
185平方
的
铜线
能带
多少千瓦
?
答:
三相四线185平方铜线能带255
千瓦185平方铜线
的载流量查表为455A P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x455x0.85=254.54338
kw
,取整为255kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)市电 市电即我们所说的工频 交流电(AC),交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。世界各国的常用交流电工频频率有50Hz(...
185平方
毫米铜电缆能负载
多大
电流
答:
每根的截面是
185平方
毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能
承受
的总功率。220V负载时,总功率是三根的总和。380V负载时:185的
铜线
按能过1000A电流,总功率是:1000*380*1.732=658.16
KW
。220V负载时:1000*220*3=660KW。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
185平方铜线能带多少千瓦
3相185平方铜线带多少千瓦
185平方380v能带多少千瓦
185平方电缆带400千瓦吗
185的铜线负载
185平方铜线承受多少电流单芯
185平方铜电缆最大负载
185平方铜线能带多少kw
185铜线可以带多少个千瓦