22问答网
所有问题
当前搜索:
185电缆载流量计算
185
平方
电线
电流是多少?
答:
185
平方
电缆载流量
是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。
185
铜
电缆
可以带多少千瓦
答:
三相四线
185
平方铜线能带300千瓦。185平方铜线的
载流量
查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电
计算
,功率因数取0.85)。
电缆
的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。
185
平方电力
电缆载流量
是多少
答:
185
平方
电缆载流量
mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全
载流量
为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。
计算
承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。电力
电缆
的型号 1、用...
185
平方铜线安全
载流量
是多少?
答:
185
平方的铜线明线敷设安全载流约468A。三相电的功率因数以0.85
计算
,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW。有
电缆
方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
185
平方铜线能承受多少千瓦三相电?
答:
185
平方380v带多少千瓦?
答:
185
单相220V:可选用4根(415Ax4=1660A>1534A)2x
185
mm²
电缆
并联,或 选用3根(545Ax3=1660A>1535A)2x300mm²电缆并联使用。三相380V:可选用2根(271Ax2=542A>513A)3x120mm²电缆并联使用。3、
计算
200米电缆的电压降Vd 查表知,185mm...
185电缆载流量
答:
单根的截面
185
平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大
载流量
是530A。如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜