22问答网
所有问题
当前搜索:
1kw三相电机阻值怎么算
三相电机
估算电流等于2倍的功率±(??)。
答:
这是指三相380伏的电机,W=1.732UIcosφ I=W/(1.732Ucosφ) U=380 cosφ=0.85时 I=W/560 当功率为kw时,I=W/0.560 =1.8W 当 cosφ=0.80时 I=W/0.527=1.9W,即
三相电机
估算电流等于2倍±多少,取决于功率因数。功率因数越大则电流越小。
三相电机
的用电量
答:
用电量一样只是价格不同
如何
看
三相电机
的接线图,并接线
答:
三相电动机
的接线板一般都是6个接线柱,上边3个,下边3个,假设上边的3个接线柱为1 2 3,那么下边的3个接线柱依次为4 5 6。星型接法就是将1 2 3这3个接线柱用连接片短接,4 5 6这3个接线柱分别接三相电源的3个相线上。中性线不用引出。角型接法就是用3个连接片分别将1和4,2和5,...
一台16KW的
三相电动机
要在距配电房800米的地方运行,要用多大的线?
怎么
...
答:
线路距离很长,应尽量减低线损耗为目的选择导线截面,按终点电压为360V(线与线电压)算,即每根线损的电压降为U=10V,16KW
电机
的电流I≈32A,长度L=800米,铜线
电阻
率ρ=0.0172 求电压降10V时的线阻:R=U/I=10/32≈0.31(Ω)求铜芯电线截面:S=ρ(L/R)=0.0172×(800/0.31)≈44...
如何计算
电流负荷及选用电线材料?
答:
拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。环境温度只考虑穿管和架空两种形式。拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般
计算
电流后还要考虑启动电流和使用系数。以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程:30KW的电机功率比较大,应该是
三相电机
。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算...
380V潜水泵9.2千瓦
电机
额定电流是多少安
答:
三相电机
一般经验为
1KW
为2A,
计算
为18.4A左右额定电流,最好看标牌。
三相电机
改单相电机用的工费一般是多少?
答:
1、工作电容:对于
三相
绕组星接的
电动机
,工作电容等于0.06×功率,1000瓦电机工作电容就是60UF。2、三相绕组角接的电动机,工作电容等于0.1×功率,
1KW电机
工作电容就是100UF。起动电容容量,可不考虑电机的接法,一般按工作电容容量的2.5倍左右
计算
,经过计算,每10瓦配2—3UF电容。
如何计算
所有
电机
使用时的实际功率
答:
首先,耗电量指的是用电的“度数”,以
1kW的
功率工作1小时,耗电1度。消耗的功率是有功功率,不是无功功率,也不是视在功率。而且这个被消耗掉的有功功率直接传输给了
电机
,因此我们应该从电机电源输入端
计算
或测量这个功率。其次,是
如何
得到功率。对于
三相
交流电机来说,输入有功功率 = 3 * 相电压...
220V电接
三相电动机怎么
接
答:
重点:一台
电动机
接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。
三相
定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。其实就是把点击线圈末端全部接在一起。就是把U2,v2,w2接在一起。
三相电机
550W,电流每根线多少安培
答:
三相电机
550W,电流每根I=P/1.732/U/功率因数=0.55/1.732/0.38/0.78=1.1A;三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),...