答:
配置的时候
三相
负载
1KW
可以以2A
计算
。三相负载中,1KW负荷的额定电流I=P/UcosΦ=1/0.22/0.8=5.68A 配置的时候单相负载1KW可以以5.7A或2A计算。配置接触器和空气开关可以以额定电流或负荷电流的1.5倍左右考虑。2、至于电线的配置,涉及的因素比较多,要综合考虑。选择导线截面积必须同时考虑四个条件...
电流
怎么算
,
1kw的电机
,1K
答:
以功率因数0.82、效率为0.85算:单相电机:I=P/U/cosφ/η=1/0.22/0.82/0.85≈6.5(A)
三相电机
:I=P/1.732/U/cosφ/η=1/1.732/0.38/0.82/0.85≈2.2(A)
如何计算三相电机
的电流及导线的选择
答:
根据电流大小选电线:10下五,100上二,16,25,四。35,50,三。70,95,二倍半。穿管温度八九折,裸线升级算,铜线升级算。10mm2以下的电线,乘以五,依次
计算
。已知功率,估算电流:
三相
马达
1KW
,电流为2A.三相容量KVA,可按一倍半。电热电容和照明,等同三相看。单相1KW,电流为4.55A.两相380,...
1千瓦380V的
电机
功率因数为1的电流是多少
答:
380v电压
三相
电一个千瓦等于2.63A电流或1.52A。分为两种情况:利用公式功率P=电压U×电流I1、单相(两线)380V的电压,当功率因数为1的情况下,
一千瓦
等于2.63安;2、三相(三或四线)380V的电压(如
电动机
),当功率因数为1的情况下,一千瓦等于1.52安。
单相
1kw的电机
和
三相1kw电机
消耗的功率是一样的吗?遇到单相和三相电路...
答:
p=√3×v×a×cosφ电流=功率/(√3×电压×cosφ)
三相电机
电流=功率/1.732/电压/功率因数(额定电流取0.8)三相电机电流=1000/1.732/380/0.8=1.9安培
三相电动机
的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号...
...要不要算上无功电流?例如
一千瓦
的
三相电机
功率因数为0.8,那它流...
答:
1、导线的选择是以实际流过导体的电流来
计算的
,这个电流是总电流,而不是有功电流和无功电流,是有功电流和无功电流的矢量和。有功电流和无功电流是为了分析问题的方便,人们硬性划分出来的。2、如果有“
一千瓦
的
三相电机
功率因数cosφ=0.8”,假设电压是380V,电机的效率η=1,那它流过导线的电流...
求380v,
1kw
,2极
三相
鼠笼
电机
的额定电压,电流,转速的参数及最好的接法...
答:
设
电机
每个绕组的等效阻抗为z,那么你用
三相
380星形供电时,加在每个绕组上的电压是380/1.732=220v,当你用220角接时,220v直接加在绕组上,我给你的答案是 220/z=220/z
三相
电
1KW
是多少A电流
答:
V)×电流(A),推出电流(A)=功率(W)÷电压(V),所以这道题的
计算
是:1000W÷380V≈2.63A。2、
三相
(三或四线)380V的电压(如
电动机
),当功率因数为1的情况下,
一千瓦
等于1.52安。计算过程:三相电的功率计算方式:P=1.732UI I=P/(1.732U)=1000/(1.732*380)=1.52A ...
三相电机
的电流
怎么
换算?电压怎么换算?
答:
我当过水泵机手,75千瓦电机,32米高的杨程。我要补充的是;
三相电机
的功率可以而且应该是指它的额定输出功率,而不是电机从电网输入的功率,这是唯一的称谓i。
计算
方法仍然是P=1.732×UI×cosφ 乘以效率,不是一般取而是应该取1.732,它是是3的算术平方根, U是线电压(380v),某相电流(A...
单相
电动机
v1v2没有
阻值怎么
回事
答:
如果无
电阻值
,可能是
电机
绕组烧毁断路。对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开路,短接热熔断器即可恢复因电风正常,档位开关全部损坏,但可能性不大。希望我的回答对你有帮助,如满意请采纳!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉