22问答网
所有问题
当前搜索:
1平方几个电流口诀
一平方
电线承受多大
电流
答:
如果是单相(220V)接线,那每1KW的
电流
约为4.5A,三相(380V)接线,那每1KW的电流约为2A。一般来说,
一平方
的铜芯线,单相接线时,可承受1个千瓦,三相接线时可承受3个千瓦。铜芯电线允许长期电流:2.5 平方毫米(16A~25A),4平方毫米(25A~32A),6平方毫米(32A~40A)。铝芯电线允许长期电流...
1平方
电线能承受
多少电流
?
答:
1、
1平方
的铜线,要看芯数。单芯的话,可以达到9A左右。如果两芯,三芯的话,
电流
数依次递减。芯数越多,电流越小。因为芯数越多,散热性能越差,考虑到绝缘层的耐温性。2、某材料(一般是铜或铝)某截面j积的导线能通过多大的电流是由许多具体因素决定的,工程中主要考虑电压降和发热两个因素,...
一平方
电线
多少电流
答:
1平方
电线的额定
电流
约为5A。1.5平方电线的额定电流约为10A。2.5平方电线的额定电流约为15A。4平方电线的额定电流约为20A。6平方电线的额定电流约为30A。10平方电线的额定电流约为60A。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多。另外,线的长短...
电工计算用线大小的
口诀
答:
电工选线,是有
口诀
的,十下5,百上3,意思是10
平方
以下的铜线每平方5
个电流
,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半 我国的家用电压一般是220V
1
.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200 瓦 2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V =3520瓦...
铜心线的电工
口诀
答:
十下5,百上3 意思是10
平方
以下的铜线每平方5
个电流
,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不
一
样的;国外和香港澳门则又不一样,计算时要注意。
1
.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦 ;2.5平方毫米的线...
我想问
一
下各为有经验的电工为什么有人说
1平方
毫米的线载流量是5A有人...
答:
那是根据经验来的,也就是根据通过多大的
电流
导线不致于过热,如果
1平方
的线在通过17A的电流不过热损坏。那就是说这个线能通过17A电流的能力。这是在平常工作中总结出来的。但1平方的铜线长期通过17A的电流不太可能。12A左右比较安全。不同的厂家生产出来质量不一样过载能力也不同 ...
1平方
铜线载流量的计算
口诀
是什么?
答:
绝缘导线载流量秘籍 绝缘导线载流量的计算
口诀
是这个样子滴:“10下五;100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折算;裸线加一半;铜线升级算”。就是10
平方
毫米及以下的铝线乘以5就是它的载流量;100平方毫米及以上的铝线乘以2就是它的载流量;16、25平方毫米的铝线乘以4就是它...
1平方
电线能承受多大
电流
答:
这得看
一平方
什么材质的导体,在什么环境下用。如果是
1平方
多股铜导线一般在工程选用上按5
个电流
(即5A)走,当然走10个电流也没有问题,不过发热会严重一些。 导体载流量的计算
口诀
1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册 中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查...
电工配线
口诀
铜线口诀
答:
电工接线是施工前的必要动作。根据敷设方式、环境温度、套管敷设或架空敷设类型,选择电流线对应的直径。也就是说,在选择电线尺寸时,根据载流量选择合适的电线,经验丰富的电工总结了以下公式,在实际应用中非常强大。
1
.电工选线公式 十下五,百上三。10
平方
以下铜线每平方5
个电流
,100平方以上铜线每平方...
铜导线
电流
计算
口诀
的详细解释
答:
35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5,如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载...